5 数据中心发电机数量较多,规范要求的室外油罐应满足24~72h一般难以做到,能否降低要求?
【基本共识】数据中心发电机数量较多,且储油量应满足24~72h的总需要量时,GB50016-2014《建筑设计防火设计规范》规定室外贮油罐不应大于15m3,贮油罐埋地安装于建筑物之间的间距无限制。当贮油罐大于15m3时,应增加罐体容积【5m3≤V≤250m3,总储油量】,埋地安装时距高层建筑外墙6m,当在地面上安装时,距高层建筑外墙12m。因此,不能因总需要量大降低备用时间的要求。
郎闲评:不可降低要求。储油罐设置应满足GB50016-2014 5.4.14及4.2.1规定。
|
|