账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7382|回复: 6

[问题探讨] 断路器的热保护与热继电器的热保护有什么区别

[复制链接]
发表于 2015-4-1 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如ABB的断路器S20  1.4倍额定电流的脱口时间<1h   可以不用热继电保护器吗   与热继电器的区别有是什么呢
发表于 2015-4-1 14:19:25 | 显示全部楼层
我理解热继电器就是更精细
发表于 2015-4-9 16:31:14 | 显示全部楼层
热继电器动作后,切断的是接触器线圈供电回路,主回路电源不受影响。
     
发表于 2015-4-10 23:21:41 | 显示全部楼层
你选ABB的S20微断,既然你后面写了1.4In动作时间小于1h,那么这个热保护特性是针对线路保护的,不能满足电动机保护要求,必须额外配置热继电器;ABB的K特性微断据介绍可以,但我没用过。

保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别确定动作时间,分别为10A级-2分钟、10级-4分钟、20级-8分钟、30级-12分钟。
     
发表于 2015-4-11 04:06:42 | 显示全部楼层
题目的答案,好像旺点电气有专门的帖子,去搜搜。
     
发表于 2015-4-11 22:33:01 | 显示全部楼层
这个好像是热继电器过载时与电机过载时发热时有相似.
发表于 2015-4-13 19:55:09 | 显示全部楼层
保护电动机的元件热动作特性必须满足1.05倍In、2h不动作;1.2倍In、小于2h内动作;1.5In、按脱扣级别确定动作时间,分别为10A级-2分钟、10级-4分钟、20级-8分钟、30级-12分钟。
请教下,10A,10,20,30怎么选择,消防泵,排烟风机应该选那一类,平时你们设计时,10A,10,20标在图纸上马
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则