账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7245|回复: 11

[问题探讨] 塔楼航空障碍灯可以取自应急照明箱吗

[复制链接]
     
发表于 2015-3-26 12:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塔楼航空障碍灯可以取自应急照明箱吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-3-26 16:05:17 | 显示全部楼层
23、高层建筑中的防空障碍灯用电量小,是消防用电还是非消防用电?供电电源很难配置。有人设计时把防空障碍灯的双电源取自应急照明供电系统,同时加上消防时应急切断供电。
答:航障灯,从某种意义上讲,具有消防功能,航障灯可接入应急照明的电源系统。

点评

为啥要“消防时应急切断供电”?  发表于 2015-3-26 17:01
发表于 2015-3-26 16:06:20 | 显示全部楼层
以上是江苏图审办的答复,虽然我不能苟同
     
发表于 2015-3-26 16:32:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 16:06
以上是江苏图审办的答复,虽然我不能苟同

哪年的江苏图审办的答复?

个人建议:
航空障碍灯由消防应急照明配电箱进行供电。
发表于 2015-3-26 16:49:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-26 16:32
哪年的江苏图审办的答复?

个人建议:

2012年江苏省建设工程施工图图审意见
     
发表于 2015-3-26 17:04:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-26 16:32
哪年的江苏图审办的答复?

个人建议:

赞同。
航空障碍灯有带光伏电池产品。
     
发表于 2015-3-26 17:05:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-26 16:49
2012年江苏省建设工程施工图图审意见

27. 高层建筑中的防空障碍灯用电量小,是消防用电还是非消防用电?供电电源很难配置。有人设计时把防空障碍灯的双电源取自应急照明供电系统,同时加上消防时应急切断供电。
答:航障灯,从某种意义上讲,具有消防功能,以前已明确过,航障灯可接入应急照明的电源系统。
     
发表于 2015-3-27 08:16:15 | 显示全部楼层

说完整的话,应该是——
个人建议:
1、无标准规定情况下,航空障碍灯由消防应急照明配电箱进行供电(草民无权说“应”)。
2、请标准编制人员是不是在将来的《建规》中明确规定:高层建筑上的航空障碍灯由消防应急照明配电箱进行供电(编制有权写“应”)。
     
发表于 2015-3-27 09:16:14 | 显示全部楼层
呵呵
个人建议:
1、无标准规定情况下,航空障碍灯由消防应急照明配电箱进行供电(这样是否灵活些,毕竟这个不是真正意义上的消防负荷)。

点评

出发点不同,措辞也就不同。  发表于 2015-3-27 15:20
     
发表于 2015-3-27 09:23:36 | 显示全部楼层
从电梯机房的电源箱接也可以吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则