账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4642|回复: 3

[规范条文] 交流电动机接地故障保护的实施措施

[复制链接]
     
发表于 2015-3-20 15:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。

这条规范是强条,请问接地故障怎么定义?
目前大部分用前端断路器一起做短路保护和接地故障保护,但是如果接地故障的电流不大,不是金属性短路故障,比如仅是发生漏电这种故障,断路器不一定会脱扣

请问大家对这条是怎么看?
发表于 2015-3-20 15:40:25 | 显示全部楼层
TN系统接地故障就是金属短路,电流大,靠过流保护兼做接地保护
发表于 2015-3-20 15:41:29 | 显示全部楼层
不是金属性的,加个剩余电流保护吧
     
发表于 2015-3-20 15:56:56 | 显示全部楼层
当发生非金属性接地时,压降全在接触电阻上,因此外露金属导体上的接触电压将小于50V,这时保护不动作也没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则