账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12224|回复: 30

[问题探讨] 电流互感器的二次侧需要接地么?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-19 08:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋石 于 2015-3-19 08:34 编辑

电流互感器的二次侧需要接地么,各位有何高见?
     
发表于 2015-3-19 08:54:11 | 显示全部楼层
二次侧中性点不接地?
     
发表于 2015-3-19 08:55:56 | 显示全部楼层
这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。
     
发表于 2015-3-19 09:02:41 | 显示全部楼层
二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 12:53:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-19 08:55
这个必须要的。不引用规范都会这样做吧。

哪里的规定?
     
发表于 2015-3-19 15:09:23 | 显示全部楼层

基本是与继保相关的规范都有这一条,而且学校授课时也是很强调的一点。
一定要找规范,GB/T50062-2008的15.2.1。
发表于 2015-3-19 16:28:06 | 显示全部楼层
二次侧哪里接地?中性点还是。。。?
     
发表于 2015-3-23 22:38:15 | 显示全部楼层
电流互感器的二次侧需要接地么?

高压电流互感器的二次侧需要接地。
低压电流互感器的二次侧不需要接地。
发表于 2015-3-24 09:24:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 09:25:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 09:26:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 09:34:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 11:08:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 11:12:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-24 11:15:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则