账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2768|回复: 12

[问题探讨] 火灾应急广播

[复制链接]
发表于 2015-3-16 14:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家现在的火灾应急广播每一分区还加切换模块吗?图集上有,但不知用处在哪?不加行吗?
     
发表于 2015-3-17 08:04:32 | 显示全部楼层
按新规范为全楼广播,那就没有分区的必要了,但纠结的是全楼的范围应该是多大?不管规模吗?
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:28:02 | 显示全部楼层
是否只要满足功放的要求就行了
     
发表于 2015-3-17 08:34:20 | 显示全部楼层
elecai 发表于 2015-3-17 08:04
按新规范为全楼广播,那就没有分区的必要了,但纠结的是全楼的范围应该是多大?不管规模吗?

确实纠结!

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29838-2-2.html
19#
尺短寸长 发表于 2015-3-10 11:44
……
搞死人了啦!
是听“现在我说了算”新《火规》丁主编的“现在我们国家有些专家,我认为是伪专家,提出来要局部疏散,这个是坚决不能干的事,咱们国家的建筑不支持你局部疏散”?
还是按北京新建规培训时建规参编人高建民的“新火规要求的‘全楼疏散’是错误的”、“希望电气设计人不要执行新火规‘全楼疏散’的规定,并把问题上报消防局”?

     
发表于 2015-3-17 11:33:35 | 显示全部楼层
消防广播通常与背景合用,可以一个分区一路,切换集中在消控室
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:50:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-17 11:33
消防广播通常与背景合用,可以一个分区一路,切换集中在消控室

那如果是单独的那
     
发表于 2015-3-18 09:07:36 | 显示全部楼层

还是分开好,就算一起广播也要考虑传送功率限制和可能的分区广播要求(不同区域内容不同)
 楼主| 发表于 2015-3-18 09:09:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-18 09:07
还是分开好,就算一起广播也要考虑传送功率限制和可能的分区广播要求(不同区域内容不同)

分开,就要加分区模块及控制线了。。。
发表于 2015-3-18 09:18:40 | 显示全部楼层
GB50116-2013的第4.8.10条:在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统。。。
这条的意思是不是可以理解为,消防广播固然是要求在确认火灾后应全楼广播,但整个广播系统仍然应按本条要求要具备分区广播的功能?如果是这样理解,那么消防广播的做法仍然和以往一样,要分区设置控制模块,也就是图集上的做法。
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:40:52 | 显示全部楼层
如果是合用的,可以分区
 楼主| 发表于 2015-3-18 10:41:56 | 显示全部楼层
如果是专用的,分区没有意义呀
     
发表于 2015-3-18 15:20:37 | 显示全部楼层
广播分区如何划分?
 楼主| 发表于 2015-3-18 15:32:51 | 显示全部楼层
规范没有说,估计按防火分区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则