账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4419|回复: 8

[问题探讨] 火灾报警线路敷设

[复制链接]
发表于 2015-3-16 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这里设计的消防线槽,中间加隔板以满足不同电压等级的。。。(火规11.2.5)。但图审意见,加一个隔板不行。大家知道需要几个隔板吗?
     
发表于 2015-3-16 11:49:30 | 显示全部楼层
电话、广播线可以采用带屏蔽的线缆,效果比隔板好
发表于 2015-3-16 12:19:32 | 显示全部楼层
具体要看你设计的情况啊,
一般二总线24V
发表于 2015-3-16 12:20:34 | 显示全部楼层
广播是100V的,手动控制线,有220V,有24V,这个比较乱,各个地方的规定还不一样
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:09:14 | 显示全部楼层
那就2个隔板就行了
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:29:04 | 显示全部楼层
虽然广播电压不同,但他是单独线路敷设呀
     
发表于 2015-3-31 14:48:23 | 显示全部楼层
四分隔线槽:消防报警联动控制总线、电源线、消防广播线、消防电话线

点评

消防广播单独线路  发表于 2015-3-31 14:55
发表于 2015-3-31 22:14:52 | 显示全部楼层
详14X505-1 72页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则