账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3475|回复: 0

[施工探讨] 配电箱及开关箱一般规定

[复制链接]
发表于 2015-3-10 16:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。
  2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。
  3、施工用电配电箱、开关箱应采用铁板(厚度为1.2-2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。
  4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
  5、施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,严禁于地面上拖拉。
  6、施工用电开关箱应实行“一机一闸”制,不得设置分路开关。
  7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。
  以上内容均根据中国配电箱交易网学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则