[求助] 断路器3p+n和4p的区别

[复制链接]
发表于 2015-3-6 08:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3p+n中的n断开吗?还是看具体的样本?该怎么理解和选择?
发表于 2015-3-6 09:07:57 | 显示全部楼层
最近接触产品少了,有3P+N的开关了,我只知道有1P+N的。如果有,N肯定是断开的
发表于 2015-3-6 09:09:56 | 显示全部楼层
这种情况下,N都是没有灭弧能力的。正常使用问题不大,担心单相短路
 楼主| 发表于 2015-3-6 10:36:54 | 显示全部楼层
你的意思是,n断开了?那和4p还有啥区别?是不是n和p之间的断开有个先后顺序?要不然为啥还多出来一个+n
     
发表于 2015-3-6 11:09:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-3-6 11:11 编辑

像这种*P+N的基本都是N跟着一起断开,但N线不提供保护功能(没有脱扣器,只是跟着一起跳或人为拉闸一起断开)
发表于 2015-3-6 11:14:26 | 显示全部楼层
3P+N与4P:3P+N是指三根相线+一根中性线,这三根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。4P是指三根相线+一根中性线,这三根接相线极和中性线都具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。不知道这样理解对不对。
发表于 2015-3-6 11:27:07 | 显示全部楼层
刚才咨询了一下ABB的技术人员,她是这么说的:4P实际上也是3P+N的接线方式,只不过对零线有保护,塑壳断路器要求对零线有保护,所以名义上是没有3P+N的塑壳,但接线上4P的就是三根火线,一根零线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-3-6 11:29:14 | 显示全部楼层
zhq_1990 发表于 2015-3-6 11:27
刚才咨询了一下ABB的技术人员,她是这么说的:4P实际上也是3P+N的接线方式,只不过对零线有保护,塑壳断路 ...

再麻烦问问ABB的技术人员:N是否有灭弧能力
发表于 2015-3-6 11:29:54 | 显示全部楼层
我第一次说的是1P+N和2P的区别可以那么理解
发表于 2015-3-6 14:24:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-6 11:29
再麻烦问问ABB的技术人员:N是否有灭弧能力

你还没明白什么意思吗,你再好好看看,说的很明白了。
发表于 2015-3-6 14:27:37 | 显示全部楼层
zhq_1990 发表于 2015-3-6 14:24
你还没明白什么意思吗,你再好好看看,说的很明白了。

我还真没明白,N端是否有灭弧装置
发表于 2015-3-6 14:44:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-6 14:27
我还真没明白,N端是否有灭弧装置

有。。。。。。。。。
     
发表于 2015-3-6 16:21:57 | 显示全部楼层
凡是国产的MCCB,样本对极数和保护有A,B,C,D等描述,找个大厂的样本看看。
发表于 2015-3-6 17:35:33 | 显示全部楼层
我刚做这行时也是老问+N的事
不保护
具体什么情况下用 ,完全是看总工和图审的意见了,有一点就是最近用得少
总工不给用+N了,照明也要2P