账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10170|回复: 26

[问题探讨] 关于惠东火灾的思考~

  [复制链接]
     
发表于 2015-2-26 02:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
惠东火灾.png

这是俺在网上看到的,看完之后有些不解。
由问答得知
1、惠东义乌小商品批发城有完备消防系统,有备用电源。
2、火灾自动报警系统已经实现报警。
3、所谓的联动控制是靠值班人员是手动跑到室外切断主供电源,同时又忘记手动去启动发电机了。

问题来了,我们电气设计整天绞尽脑汁地在纠结于规范条文,而在现实面前,通过我们设计进而实施施工出来的系统竟然如此不堪一击!

1、切非竟然不能通过联动来进行切非的(在消防控制室内自动或手动),要值班人员跑到室外去手动切非?
2、市电失电后应急发电机竟然不能实现备电自投?
3、消防控制室没有UPS电源?火灾初期声光报警、应急广播没有发生作用?

17条年轻的生命啊{:cry:},我们做设计的究竟要把图纸做到什么样的深度,而不是单纯把规范条文抄到设计说明上,才能让系统真正发生作用!
发表于 2015-2-26 08:46:37 | 显示全部楼层
  1. 切非竟然不能通过联动来进行切非的
复制代码

我想也许有该功能,值班人员不知道。
发表于 2015-2-26 08:47:43 | 显示全部楼层
提高值班人员的水平也看来非常重要
发表于 2015-2-26 11:07:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 11:11:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 11:33:39 | 显示全部楼层
10D303图集还是可行的,14X501图示乱来的,实际施工更是**,结果就是出了事故,电气背锅。

点评

新《火规》乱来,14X501-1也乱来。  发表于 2015-2-26 11:59
发表于 2015-2-26 11:37:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-26 11:38:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-2-26 11:50:40 | 显示全部楼层
杨哥无敌 发表于 2015-2-26 11:33
10D303图集还是可行的,14X501图示乱来的,实际施工更是**,结果就是出了事故,电气背锅。

不错不错,14X501-1,确实是乱来的。
     
发表于 2015-2-26 11:53:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-2-26 11:37
《常用水泵控制电路图》10D303-3,控制电路分析  P10
a、1号泵发生过载。热继电器动作,热继电器触点断开,1号泵停用,32支路1号泵常闭接触器触点闭合,时间继电器延时后,30支路KT2闭合。2号泵投入且正常运行,不过载。(假定2号泵不存在电动机故障)
数分钟后,1号热继自复,1号泵被再次投入。32支路1号泵常闭接触器触点断开,2号泵被意外停用。1号泵再次过载动作停泵,2号泵再次投入,1号热继再次自复,1号泵被再次投入,2号泵再次被意外停用。如此循环往复。完全不符合消防时,应持续供水的要求。
治学以诚 发表于 2015-2-26 11:38
1号泵发生过载停泵-2号泵投入-1号热继自复,1号泵被再次投入-2号泵停泵。
这只是过载环节中的错误,起泵环节也是错误的。不分析了。

呵呵,老诚版主采用的热继电器,都是“自动复位”的吗?采用的是哪种热继电器?

我手上的技术资料,咋回事?
T16、T25——仅能手动复位!
TSA45,T105,T170,T250,T370——手动和自动复位(可通过手动或自动复位调节杆来实现)!
T85——手动或自动复位。
     
发表于 2015-2-26 11:57:21 | 显示全部楼层
http://www.chinabaike.com/m/r/1477834.html


3。2.复位形式热继电器一般都具有手动复位和自动复位两种复位形式。这两种复位形式的转换,可借助复位螺钉的调节来完成,热继电器出厂时,生产厂家一般设定成自动复位状态。在使用时,热继电器应设定成手动复位状态还是自动复位状态要根据控制回路的具体情况而定。一般情况下,应遵循 ...
     
发表于 2015-2-26 12:01:07 | 显示全部楼层
老诚版主再说说看 10D303-3 还有啥地方违规,行不?
     
发表于 2015-2-26 12:13:09 | 显示全部楼层
国家对规范太重视,而对消防宣传..消防人员培训严重不够.设计的再好也没用,何况,规范也是不尽人意.
     
发表于 2015-2-26 12:33:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-2-26 12:13
国家对规范太重视,而对消防宣传..消防人员培训严重不够.设计的再好也没用,何况,规范也是不尽人意.

国家对规范太重视——也不见得。

君不见最近这几年的规范,典型的就有 JGJ 16-2008、GB 50116-2013、GB 50974-2014……{:shocked:}
发表于 2015-2-26 13:32:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则