请教大家:室内弱电(电话、电视、网络)能否穿在一根管子里?
发表于 2015-2-11 12:14:24 | 显示全部楼层
我都分开设置。
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:16:52 | 显示全部楼层
有没有规范规定呀?各位
发表于 2015-2-12 08:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-2-12 08:14 编辑

一般电话和网络可以一块儿,电视单独。
有线电视系统利用电缆线芯给干线放大器供电时(60V),可能会对电话和网络造成干扰。
发表于 2015-2-16 11:24:12 | 显示全部楼层
我看行!没有不行的理由。
发表于 2015-2-16 11:25:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2015-2-16 11:27 编辑
细嗅蔷薇 发表于 2015-2-12 08:13
一般电话和网络可以一块儿,电视单独。
有线电视系统利用电缆线芯给干线放大器供电时(60V),可能会对电 ...


如果60V就干扰了,就不存在POE技术了。
另外,7类线本身就支持电话、电视与数据同缆传输。铃流电压90V耶。
发表于 2015-2-25 11:18:51 | 显示全部楼层
911room 发表于 2015-2-16 11:25
如果60V就干扰了,就不存在POE技术了。
另外,7类线本身就支持电话、电视与数据同缆传输。铃流电压90V ...

向你学习  
 楼主| 发表于 2015-2-25 11:31:46 | 显示全部楼层
也就是没有规范规定要分管敷设了
发表于 2015-2-26 09:41:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-25 11:31
也就是没有规范规定要分管敷设了


分管敷设,绝对不应以EMC/EMI为理由。如果从管理和维护方面,还说得过去。当然,如果我是做导管生意的,我肯定愿意你分管敷设。
发表于 2015-3-6 11:47:20 | 显示全部楼层
911room 发表于 2015-2-26 09:41
分管敷设,绝对不应以EMC/EMI为理由。如果从管理和维护方面,还说得过去。当然,如果我是做导管生意的 ...

学习了!!!一直误解了
     
发表于 2015-3-6 16:21:39 | 显示全部楼层
两家不同的运营商,你让他们共管,要是有问题就等着他们扯皮吧~