账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5613|回复: 7

[求助] 一市电+蓄电池的消防照明强启问题?

[复制链接]
     
发表于 2015-2-10 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  所做的建筑物规模较小,火灾应急照明接在普通照明箱的单独回路上,并采用带蓄电池的应急照明灯具。
如果做切非及强启应急照明?我这样做的,火灾时,我把普通照明箱的电源切了,此时应急照明由蓄电池供电,符合新规范吗?
发表于 2015-2-10 16:43:47 | 显示全部楼层
没有问题,我们这里都是这样做的
     
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:24:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-2-10 16:43
没有问题,我们这里都是这样做的

谢谢。火灾时,你们不做强启,就直接切断照明箱电源,是吗?那蓄电池要求保持60min?
     
发表于 2015-2-10 17:41:00 | 显示全部楼层
chs123sos 发表于 2015-2-10 17:24
谢谢。火灾时,你们不做强启,就直接切断照明箱电源,是吗?那蓄电池要求保持60min?

应该是180min,有人认为不该切断电源点亮应急灯具,个人觉着没问题
本来火灾时候就应该切断非消防电源
不过你的工程小的话,你看看有没有必要加应急照明啊
     
发表于 2015-2-10 19:49:20 | 显示全部楼层
并非所有应急照明都要180m。若需灯具自带电池保证180m应急照明时间时,应考虑电池的外形尺寸、重量、安装位置和安装方式。
发表于 2015-2-11 09:19:13 | 显示全部楼层
应急照明,你切断主电源,采用备用电源供电,两路电源变成一路,感觉怪怪的
发表于 2015-2-11 09:22:34 | 显示全部楼层
消防部门倒是蛮喜欢双头应急灯的,救火时全部拉掉,蓄电池供电
     
 楼主| 发表于 2015-2-11 11:12:10 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2015-2-11 09:22
消防部门倒是蛮喜欢双头应急灯的,救火时全部拉掉,蓄电池供电

你们那边是这样的?哪个省的{:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则