账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2646|回复: 8

[求助] 燃气报警这问题

[复制链接]
     
发表于 2015-2-6 12:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在大家在做住宅建筑时燃气报警是做还是不做呢?看了好几个院的图纸,有的做有的不做,有的做了集中报警,有的只是户内自成系统。
发表于 2015-2-6 14:21:36 | 显示全部楼层
我们这里也是有的做,有的不做。
     
发表于 2015-2-6 16:24:36 | 显示全部楼层
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

8.4.3  本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产、储存,
公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,也包括丙、丁类厂房、仓库
中存储或使用燃气加工的部位,以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所,不包括住宅建筑内的厨房。

DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
ZJJD.jpg

自求多福吧。{:dizzy:}
发表于 2015-2-6 16:25:32 | 显示全部楼层
DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》是地方标准?那个地方的?
     
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:10:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-6 16:24
8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

8.4.3  本条为强制性条文。本 ...

尺总解释到位,多谢
     
发表于 2015-2-7 12:43:42 | 显示全部楼层
我们这里是厨房里面有燃气管的,窗户要求安装百叶,这样就可以不用安装报警装置了;
     
发表于 2015-2-7 15:01:51 | 显示全部楼层
从大陆居民楼屡屡发生煤气爆炸的案例看,电气工程师应该做什么?
     
发表于 2015-2-7 15:02:50 | 显示全部楼层
从大陆居民楼屡屡发生煤气爆炸的案例看,电气工程师应该做什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则