[问题探讨] 这种情况下如何一点接地消除杂散电流

[复制链接]
     
发表于 2015-2-5 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师看看有什么好办法能消除杂散电流

第三路PEN直接接地

第三路PEN直接接地

第三路与前两路共PE母排

第三路与前两路共PE母排
     
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:08:21 | 显示全部楼层
老师们都很忙啊,自己先顶
     
发表于 2015-2-5 10:44:54 | 显示全部楼层
消除杂散电流,PEN 必须一点接地。

别无它法。
     
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-5 10:44
消除杂散电流,PEN 必须一点接地。

别无它法。

您看第二张图 即便一点接地 还是有杂散电流
     
发表于 2015-2-5 11:12:42 | 显示全部楼层
那不是一点接地。

看 IEC 标准的图示,也可以去看看《600问》的图解。
发表于 2015-2-5 11:14:27 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... 1&fromuid=52295
这种杂散电流有什么危害吗?

点评

去看看《600问》。  发表于 2015-2-5 11:18
     
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-5 11:12
那不是一点接地。

看 IEC 标准的图示,也可以去看看《600问》的图解。

Iec标准图示只有两个变压器的两路进线 没有我图上的那种三路进线的情况 如果是我图上的那种情况 应该如何一点接地?
     
发表于 2015-2-5 15:01:00 | 显示全部楼层
改变接线方式。
     
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-2-5 15:01
改变接线方式。

版主能说清楚么 如果是三路变两路 我也会 我说的是就三路还都是tn-c-s 该怎么办 还是就没办法实现
     
发表于 2015-2-5 15:54:09 | 显示全部楼层
不能改变接线且铁定要做这个三路进线,那就 TN-S 吧。