账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7738|回复: 12

[求助] 关于照明配电箱的位数

[复制链接]
发表于 2015-2-4 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家,照明配电箱的位数,一个单极开关算一位吗?一排可以装多少位?非常谢谢
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:10:27 | 显示全部楼层
另外,一个漏电开关算几位?
     
发表于 2015-2-9 16:16:52 | 显示全部楼层
一般微断是按模数算的,1P的2个模数,18mm宽,漏电模块的宽度另算。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-2-10 13:12:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2015-2-10 13:14 编辑

可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1P开关(纯填满箱子,不管总开关)
 楼主| 发表于 2015-2-10 14:17:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-2-10 13:12
可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1 ...

总开关算不算
 楼主| 发表于 2015-2-28 14:25:11 | 显示全部楼层
有没有位数的限制
     
发表于 2015-2-28 17:32:16 | 显示全部楼层
要用厂家(比如施耐德、ABB之流都有各自的箱子供采购)的成品当然有位数的限制,非标加工的无此限制
     
发表于 2015-2-28 22:54:08 | 显示全部楼层
箱内安装的所有断路器、附件都要计算考虑
如一般情况下,住宅单相配电箱
进线MCB 2P 占2位
自恢复过欠电压保护器2P 占2位
照明MCB 1P 占1位
插座MCB+RCD 2P+2P 占4位
或RCBO 1P+N 2P 占2位

不同厂家、不同系列的配电箱,每排的位数都不尽相同
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:22:55 | 显示全部楼层
是呀,关键是规范没有规定接多少。目前很多设计人员一个配电箱出30-40多路,个人反对,又没有依据
发表于 2015-3-2 10:10:52 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2015-2-10 13:12
可以这么算,1P开关算1位,如PZ30,有4,6,8,10,12,15,18,20,24,30,36位的,就是可以装以上数量的1 ...

同意这个观点其实可以看图集
     
发表于 2015-3-2 10:16:30 | 显示全部楼层
你可以再看看05D702-4《用户终端箱》
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:52:11 | 显示全部楼层
标准图中的极数已含了总开关吗
     
发表于 2015-3-2 11:04:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 10:52
标准图中的极数已含了总开关吗

含了,标准图集中的位数是指箱子内的总位数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则