[问题探讨] 关于防雷的钢筋连接

[复制链接]
发表于 2015-2-3 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷设计规范》4.3.56条要求:建筑物内的钢构架和钢筋混凝土内的钢筋应相互连接。箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
以上为黑体字,问问大家,箍筋啥意思,另外问问这一条是指所有构造柱内钢筋吗?
     
发表于 2015-2-3 16:31:32 | 显示全部楼层
箍筋可以百度,有图片,你如果看过土建的现场打混泥土柱子就知道箍筋是啥了
 楼主| 发表于 2015-2-4 08:51:07 | 显示全部楼层
”建筑物内的钢构架和钢筋混凝土内的钢筋“是指构造柱内全部钢筋吗?
     
发表于 2015-2-4 10:41:17 | 显示全部楼层
最好是全部钢筋,,
不一定是构造柱,,
 楼主| 发表于 2015-2-4 14:09:22 | 显示全部楼层
最好是全部钢筋

为何?土建这样成本就高了
     
发表于 2015-2-4 14:35:58 | 显示全部楼层
为什么会成本高啊,
钢构架通过金属物与其中一个钢筋焊接,钢筋与其他钢筋,箍筋与钢筋、应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。
一般都有箍筋和绑扎的,,
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:21:50 | 显示全部楼层
土建是这样施工,但我们防雷必须这样全部吗?
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:23:05 | 显示全部楼层
现在雷规都有最小规格的要求,貌似只一根连接好就行
     
发表于 2015-2-5 09:38:02 | 显示全部楼层
整个楼,但凡有钢筋的地方最终都是接地的。
 楼主| 发表于 2015-2-5 09:43:45 | 显示全部楼层
依照楼上的说法:那还需有雷规5.3.8条码?
     
发表于 2015-2-5 14:35:20 | 显示全部楼层
5.3.8怎么了,说的很对嘛
 楼主| 发表于 2015-2-5 15:09:43 | 显示全部楼层
既然全楼钢筋不用说都连好的,那还设啥专设引下线
     
发表于 2015-2-5 15:28:21 | 显示全部楼层
专设引下线主要看建筑的情况:第一种:老旧砖混结构没有钢筋的;第二种就是需要专设引下线的构筑物,比如烟囱、通信塔等,第三种其他一些需要加的改造工程。 一般现有的钢筋混凝土结构不需要专设引下线的,本身利用建筑结构立柱就可以满足引下功能!

点评

有道理  发表于 2015-2-5 15:48