账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17448|回复: 33

[问题探讨] 地下室应急照明

[复制链接]
     
发表于 2015-1-30 07:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室应急照明(兼做正常照明使用)不带开关控制,由应急照明配电箱内的断路器直接控制,应急照明应该常亮,因此无需做强启。这个说法大家认可吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-1-30 08:00:00 | 显示全部楼层
觉得疏散指示灯具需要常亮(不要开关),并且和兼作正常照明的灯具分回路控制(开关可以要)。
     
发表于 2015-1-30 08:03:34 | 显示全部楼层
断路器直接控制时应急照明应该常亮是什么概念?不讲节能了?
发表于 2015-1-30 08:10:58 来自手机 | 显示全部楼层
论坛下班期间不能发帖了吗?
     
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:23:27 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-1-30 08:03
断路器直接控制时应急照明应该常亮是什么概念?不讲节能了?

住宅小区地下室的车道应急照明大家一般都加了开关控制吗?
     
发表于 2015-1-30 08:31:15 | 显示全部楼层
住宅小区地下室的车道是指哪儿?
     
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:37:05 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-1-30 08:31
住宅小区地下室的车道是指哪儿?

就是车辆行驶的通道啊,
发表于 2015-1-30 08:43:20 | 显示全部楼层
只要作为正常照明的一部分,就有可能开和关。除非专用。所以火灾时必须强启
     
 楼主| 发表于 2015-1-30 08:47:29 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-30 08:43
只要作为正常照明的一部分,就有可能开和关。除非专用。所以火灾时必须强启

先不论应急照明了,车道普通照明大家都加了开关控制吗?看了下公司的图纸,平面上都没有加开关啊!
发表于 2015-1-30 08:53:22 | 显示全部楼层
车道普通照明断路器直接控制
     
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:01:26 | 显示全部楼层
那像图中所示应急照明需要加开关控制吗
图3.png
     
发表于 2015-1-30 09:10:03 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-1-30 09:01
那像图中所示应急照明需要加开关控制吗

如果图中的应急照明均是“常明”的,则无需设置现场控制开关。
发表于 2015-1-30 09:16:34 | 显示全部楼层
像图中的情况:图审办依然会要求强启。不仅强启,还要充电线。只应急专用的灯具,不需充电线,只要强启线
     
 楼主| 发表于 2015-1-30 09:26:42 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-30 09:16
像图中的情况:图审办依然会要求强启。不仅强启,还要充电线。只应急专用的灯具,不需充电线,只要强启线

综合gdx版主意见,如果是常明的话,无需设置现场控制开关,还需要做强启吗?
发表于 2015-1-30 09:27:04 | 显示全部楼层
地下室应急照明两种设置:1.专用应急灯回路及专用应急灯。2.部分灯具平时应急兼用。这两种应急照明系统图画法不一样。
第一种:每回路一回供电线路(兼充电线),一回强启线。因为这种回路在使用过程中没有人拉闸。
第二种:每回路一回供电线路,一回强启线,一回充电线。因为供电线路可能拉闸。除非带双控开关可以配一回供电线路,一回强启线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则