是要增加漏电保护还是漏电报警不跳闸??
个人认为,应该监控漏电,但是检测到消防设备漏电时不切断,及时维修就好
如果审图是要求增加漏电保护,而不是报警不跳闸,在消防配电上做了RCD,火灾时现场情况极端恶劣,火烧水淋,难保不会漏电,这时候RCD跳闸还是不跳,跳了消防设备没法使用,不跳消防人员现场操作时容易发生触电事故
要是做了报警不跳闸,好像一般都是在现场报警,控制室无法知道,要是把信号传到控制室,那还不如直接做成漏电报警系统
GB50016-2006上说消防设备宜设置漏电火灾报警系统,新火规上又说消防平时不用,而且等级高,不用做。。。。
个人认为最好是消防电源监控和漏电监控(消防漏电和普通漏电)一起做了,连在消防电源监控主机上,10CX504上就有,不过我们这儿审图的说不让普通漏电合进去,要在来一套系统... |
|