账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6838|回复: 9

[施工探讨] 卫生间热水器插座可否降低点高度?设计离地高度2.3

[复制链接]
     
发表于 2015-1-27 21:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2017-10-9 14:30 编辑

卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.0-2.2m,设计规范对这要求严不严。


2017.10.9备注:
住宅电气设计规范JGJ242-2011 8.5.6 电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3m,意味着采取措施或保证某项指标后可以低于2.3m
     
发表于 2015-1-28 02:37:43 | 显示全部楼层
人家为了遵守规范《GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所》
     
发表于 2015-1-28 08:14:02 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 昨天 21:17
卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不施工。可否降低为2.0-2.2m,设计规范对这要求严不严。

得看这卫生间热水器插座的所处位置,位置合适,装高设低随你,无所谓。

发表于 2015-1-28 08:44:35 | 显示全部楼层
设计上一般按住宅电气规范,实际施工调整
发表于 2015-1-28 08:46:50 | 显示全部楼层
考虑到卫生间都吊顶,2.3米确实高了,很可能比吊顶还高
     
 楼主| 发表于 2015-1-28 09:04:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-28 08:14
得看这卫生间热水器插座的所处位置,位置合适,装高设低随你,无所谓。

您看下设计施工图纸,您觉得可否降低为2m
1.jpg

     
发表于 2015-1-28 09:13:05 | 显示全部楼层
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m?
     
发表于 2015-1-28 09:20:30 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-28 09:13
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m?

施工图中建筑专业标示的淋浴房,实际情况却未必如此。
     
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:51:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-28 09:13
不够详细。
是封闭淋浴房吧?
插座距淋浴房的距离是不是大于0.6m?

这是一个卫生间,卫生间内有马桶、洗脸盆、沐浴小间(玻璃)。不能理解您说的锋封闭沐浴房以及插座距沐浴房的距离(插座与沐浴小间的直线距离吗)
     
发表于 2015-1-28 11:02:43 | 显示全部楼层
插座与沐浴小间(玻璃)的水平间距大于0.6m,就没问题了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则