[规范条文] 上海住宅设计标准12.2.3条:多层住宅地下车库照明等级

[复制链接]
发表于 2015-1-15 09:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海住宅设计标准12.2.3条中,要求多层住宅地下汽车库的照明应按二级负荷要求供电,请问各位对这条怎么理解的,实际设计又是怎么操作的?

点评

提高标准按高层住宅地下汽车库设计就行了,哈哈  发表于 2015-1-22 13:11
发表于 2015-1-15 10:19:03 | 显示全部楼层
我不是上海的,但感觉没必要。
发表于 2015-1-15 10:20:25 | 显示全部楼层
制定二级负荷的依据,是断电后引起多重要的后果,汽车本身有车灯,设个应急照明就行
发表于 2015-1-15 17:04:26 | 显示全部楼层
根据汽车库设计规范,也没有规定普通照明按二级负荷
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:27:45 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-15 17:04
根据汽车库设计规范,也没有规定普通照明按二级负荷

哎,上海的破标准,没法弄了
     
发表于 2015-1-16 10:22:37 | 显示全部楼层
MISS_T_J_Q 发表于 2015-1-16 09:27
哎,上海的破标准,没法弄了