账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20825|回复: 10

[求助] 关于消防水泵房和消防风机房的照度问题

[复制链接]
     
发表于 2015-1-9 10:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新照明规范上貌似没有消防水泵房和消防风机房的照度。只有泵房和风机房的照度为100,现在碰到一个问题消防大队要求至少200,可是找不到相关规范。求大神帮忙
     
发表于 2015-1-9 10:39:10 | 显示全部楼层
你提高一级,设计成150lx。

消防大队要是还坚持200lx,请消防大队出书面要求发给(你代发也可)规范管理组,若规范管理组同意并签字盖章,你就可以答应他了。
     
发表于 2015-1-9 10:41:51 | 显示全部楼层
以个人意见,做个200lx,没有问题,消防水泵房和消防风机房的照明,平时难得一用。

无奈,我等P民有决定权么?
     
发表于 2015-1-9 10:52:34 | 显示全部楼层
泵房,风机房一类平时无人的房间强调限制LPD意义不大,不要总开着才是真正节能。

点评

所见略同。  发表于 2015-1-9 10:58
发表于 2015-1-9 11:12:57 | 显示全部楼层
泵房当然含消防泵房,但他属于产生差错就造成重大损失的,可提高一级到150(尺总建议的是对的),不能到200
     
 楼主| 发表于 2015-1-9 11:32:17 | 显示全部楼层
谢谢大神们解答{:lol:}
     
发表于 2015-1-9 16:35:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-9 10:39
你提高一级,设计成150lx。

消防大队要是还坚持200lx,请消防大队出书面要求发给(你代发也可)规范管理 ...

再问尺总,消防泵房内部是否要设置疏散指示?
     
发表于 2015-1-9 16:57:22 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-1-9 16:35
再问尺总,消防泵房内部是否要设置疏散指示?

有这个需求吗?

无关人员,不应该进入!{:1_282:}
有关人员,运维、事故时才会进入。消防泵房有消防备用照明“伺候”,一般也不会存在问题。
即便消防备用照明也全部失去,巴掌大的消防泵房,对于熟悉该环境的专职人员来说,摸黑走出去,也非难事吧?{:smile:}
发表于 2015-1-12 08:35:21 | 显示全部楼层
同意尺总观点,个人认为凡是专业人员工作场所没必要设疏散照明,太熟悉了
     
发表于 2020-5-15 15:37:13 | 显示全部楼层
新规GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统标准》表3.2.5的IV-8规定了消防水泵房需要设置疏散照明,需要注意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则