账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6157|回复: 9

[问题探讨] 请问这个示意图该用TN-S还是TN-C-S

[复制链接]
     
发表于 2015-1-7 11:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

11

11


如图所示,在同一个车库里,多个建筑共用接地网,
1,每个单体该用哪种接地形式?
2,如果单体TN-C-S,会有什么不妥?
请各位帮忙解答解答
发表于 2015-1-7 14:17:10 | 显示全部楼层
这样情况,应采用TN-S系统
发表于 2015-1-7 16:58:15 | 显示全部楼层
你这是地下室还是首层示意图
发表于 2015-1-8 11:09:11 | 显示全部楼层
一般距离不是特别远的应该都是TN-S系统吧,TN-C-S一般应用在距离变配电室比较远的地方,节省材料的。具体距离的尺度的话就不太明白了。像你这种情况感觉TN-S系统好一点。
     
发表于 2015-1-8 16:46:56 | 显示全部楼层
我认为,配电室的接地和各个单体共用接地网,最好采用TN-S
发表于 2015-1-9 09:40:10 | 显示全部楼层
变电所与用电单体共接地网,只能TN-S,不共用接地网且单体只有一路进线用TN-C-S更合理,不共用接地网但单体有多路进线用TN-S更合理,用TN-S可以避免N线上不平衡电流引起的杂散电流
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 11:09:14 | 显示全部楼层
图示情况应该是只能TN-S
发表于 2015-1-9 14:46:39 | 显示全部楼层
从技术角度来看,TN-C-S应该没有问题,关键地下室大,供电距离远,能省不少电缆造价
发表于 2015-1-9 14:47:54 | 显示全部楼层
但就怕某些审图人员按雷规6.1.2判你不合格
     
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:50:47 | 显示全部楼层
TJ235 发表于 2015-1-9 09:40
变电所与用电单体共接地网,只能TN-S,不共用接地网且单体只有一路进线用TN-C-S更合理,不共用接地网但单体 ...

说的极是。!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则