账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4708|回复: 5

[问题探讨] 边配电室低压配电结构的疑问

[复制链接]
发表于 2014-12-30 12:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了一个项目,济南电业局要求将不属于电业局管理的那部分配电柜单独设置一个公建配电室,公建配电室我采用母线槽由变配电室引至公建配电室。进入配电室后我还有必要设置一个总的进线断路器(这样增加了保护级数)见图一,还是在进入公建配电室我设置一个隔离开关就行甚至连隔离开关也不设置了见图二。个人认为主要从检修和日常管理着手。请各位同行给看看这一块应该怎么设计比较合理,有什么理由。附注:公建配电室内为小区除住户电源以外其他电源的总配电室,由物业进行管理。

配电室电气布置大样图

配电室电气布置大样图

图一

图一

图二

图二
 楼主| 发表于 2014-12-30 12:26:59 | 显示全部楼层

RE: 边配电室低压配电结构的疑问

不好意思,图二应该是这个 3.png
发表于 2014-12-30 14:20:03 | 显示全部楼层
如果楼主是抽屉柜,不加开关,如果固定柜,加
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:46:35 | 显示全部楼层
嗯,很有道理,这个是抽屉柜
发表于 2014-12-30 14:50:21 | 显示全部楼层
另外提醒楼主,你的那个母联使用要和电业局的配合
     
发表于 2014-12-31 13:00:44 | 显示全部楼层
住宅和公建功用1台变压器?负荷大我建议分开设变压器,计量等各方面比较好处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则