[问题探讨] 封闭楼梯间单独回路

[复制链接]
发表于 2014-12-30 11:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:有没有规范规定封闭楼梯间的照明要单独回路,不能从走廊接
     
发表于 2014-12-30 11:59:11 | 显示全部楼层
似无规范规定;
建议如此设计。
     
发表于 2014-12-30 12:40:59 | 显示全部楼层
规范没有明文规定,但是封闭楼梯间一般单独防火分区.从走廊接,有分支回路穿越防火分区的嫌疑.
被审图提过.
     
发表于 2014-12-30 14:08:52 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-12-30 12:40
规范没有明文规定,但是封闭楼梯间一般单独防火分区.从走廊接,有分支回路穿越防火分区的嫌疑.
被审图提过.

封闭楼梯间一般单独防火分区——哪本规范的规定?


 楼主| 发表于 2014-12-30 14:12:56 | 显示全部楼层
我问过土建,封闭楼梯间不是单独的防火分区
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:13:59 | 显示全部楼层
不过我们也被提过:不能从走廊接。
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:15:02 | 显示全部楼层
另外,在封闭楼梯间设置照明配电箱那?行不行
     
发表于 2014-12-30 14:24:42 | 显示全部楼层
没有规范规定“封闭楼梯间是单独的防火分区”
封闭楼梯间是垂直方向的疏散通道,上下贯通,如果不算“独立的区域”
似乎无法把这个区域归于某个分区
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:33:27 | 显示全部楼层
关键是我在里面放配电箱行不
     
发表于 2014-12-30 14:58:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-30 14:08
封闭楼梯间一般单独防火分区——哪本规范的规定?

没有规范规定,不过,封闭楼梯间不属于楼层的防火分区,上下贯通.我这么理解.
     
发表于 2014-12-30 15:00:47 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-30 14:15
另外,在封闭楼梯间设置照明配电箱那?行不行

内设配电箱,明装,要注意楼梯间疏散宽度是否足够
暗装,注意楼梯间防火墙厚度是否满足防火要求.
     
发表于 2014-12-30 15:51:42 | 显示全部楼层
没这个规定
     
发表于 2014-12-30 15:58:14 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-12-30 15:00
内设配电箱,明装,要注意楼梯间疏散宽度是否足够
暗装,注意楼梯间防火墙厚度是否满足防火要求.

注意楼梯间防火墙厚度是否满足防火要求——注意封闭楼梯间不存在单独的防火分区,故不是“防火墙”而是“防火隔墙(不燃烧体隔墙,2h耐火)”。
 楼主| 发表于 2014-12-30 16:25:49 | 显示全部楼层
那就是在封闭楼梯间放配电箱没有问题了