账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11998|回复: 16

[求助] 高度大于8米的焊接车间(有电动排烟窗)应该采用哪种火灾探测器

  [复制链接]
发表于 2014-12-29 16:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高度大于8米的焊接车间(有电动排烟窗,需做火灾自动报警系统),正常有烟产生,应该采用哪种火灾探测器?
发表于 2014-12-29 16:13:42 | 显示全部楼层
火焰探测器(我没用过)
     
发表于 2014-12-29 16:47:15 | 显示全部楼层
火焰探测器没用过,只在厂房内用过线型感烟探测器
     
发表于 2014-12-29 17:35:54 | 显示全部楼层
正常烟气飘不了那么高。如果确实有烟,可以考虑用灵敏度低些的烟感
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:40:59 | 显示全部楼层
甲方说以前类似工程有过误报,导致排烟窗打开,正好又下雨,淋湿了里面的设备。所以坚持不做火灾自动报警系统
     
发表于 2014-12-30 09:50:33 | 显示全部楼层
焊接车间通常定为丁类,为何做排烟?

点评

查了规范,确实是划为丁类。  发表于 2014-12-30 10:57

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2014-12-30 10:08:03 | 显示全部楼层
它是工艺设备排烟,不是消防排烟
     
发表于 2014-12-30 10:15:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2014-12-30 10:08
它是工艺设备排烟,不是消防排烟

工艺排烟用无组织自然排烟方式?
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:15:05 | 显示全部楼层
建筑专业说大于5000平方的丁类要做排烟
     
发表于 2014-12-30 15:32:02 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-12-30 15:15
建筑专业说大于5000平方的丁类要做排烟

现行规范:单层面积大于5000考虑,新规范:总面积大于5000,你们这是执行新的还是旧的?
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:52:11 | 显示全部楼层
本工程确实是单层面积大于5000了
     
发表于 2014-12-31 09:22:51 | 显示全部楼层
那也简单,业主怕设备淋雨就做机械排烟
     
发表于 2014-12-31 11:21:26 | 显示全部楼层
电动排烟属自然排烟,不需要做消防报警。
     
发表于 2014-12-31 11:22:29 | 显示全部楼层
机械排烟要做消防报警。
     
发表于 2014-12-31 11:27:38 | 显示全部楼层
zqb0518 发表于 2014-12-31 11:21
电动排烟属自然排烟,不需要做消防报警。

请教火灾时如何开启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则