[求助] 走廊照明为二级负荷时所有灯具是否都要加蓄电池

[复制链接]
     
发表于 2014-12-23 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前提:一个学校的小工程,根据建筑电气设计规范走道照明要求二级负荷,因为工程比较小所以不能提供双回路供电,我采用一路市电供电,然后灯具单独配蓄电池做为备用电源。问题:1.把走道的所有灯具都加上蓄电池2.部分灯具加蓄电池,只要满足备用照明的照度要求就可以。第一个观点我认为灯具都加蓄电池能够满足二级负荷的供电要求,但是这样做是不是太浪费了,毕竟走廊的备用照明照度才是正常照度的1/10,如果按备用照明配也就是一小部分灯具配蓄电池就可以。第二个观点部分灯具加蓄电池,照度要求能够满足,但是不加蓄电池的灯具不能满足二级负荷要双电源供电的要求。上面就是我很纠结的地方还希望有人指正。
     
发表于 2014-12-23 22:05:49 | 显示全部楼层
在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
     
 楼主| 发表于 2014-12-23 22:25:22 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-12-23 22:05
在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。

所答非所问
发表于 2014-12-24 08:30:54 | 显示全部楼层
得采用第一种。规范上是走道照明是二级负荷,又不是备用照明二级负荷
     
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:51:45 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-24 08:30
得采用第一种。规范上是走道照明是二级负荷,又不是备用照明二级负荷

但是走道断电时是为了有备用照明,不至于发生安全事故,才规定走道照明为二级负荷的,所以我认为保证一部分灯具有双电源就行
     
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:07:27 | 显示全部楼层
自己顶一下,求大神解决
发表于 2014-12-24 14:45:18 | 显示全部楼层
但是走道断电时是为了有备用照明,不至于发生安全事故,才规定走道照明为二级负荷的,所以我认为保证一部分灯具有双电源就行
那是应急照明的范畴
     
发表于 2014-12-24 14:56:11 | 显示全部楼层
双电源切换和蓄电池任选一种,但觉得双电源切换更好,毕竟蓄电池只能一段时间,影响正常使用。
发表于 2014-12-24 15:51:51 | 显示全部楼层
支持末端双电源切换,可靠性高。
     
发表于 2014-12-24 16:29:59 | 显示全部楼层
人家项目没有双电源,怎么双回路电源切换;楼上。
没办法,只能加蓄电池。走道照明,不是应急照明。
     
发表于 2014-12-24 17:38:35 | 显示全部楼层
做法很高大尚{:sweat:}
     
发表于 2014-12-24 21:15:46 | 显示全部楼层
可采用集中EPS供电,解决教学楼走道二级负荷的问题,应急照明还是采用消防专用电源+单灯蓄电池方法,1/10的备用照明是属于应急照明的范畴,和走道二级负荷两码事,灯具防火要求、应急时间、主电源要求、导线配管及敷设要求均不同。当然规范有点不合情理,有的教学楼建筑本身消防负荷为三级,走道一般照明要求二级,有点不区分建筑的规模一刀切的意味。如果走道灯具全部按照消防灯具考虑,一路消防电源加EPS也行,利用正常照明的全部做应急照明。当然你利用正常照明的一部分做消防照明及应急下的走道照明(采用单灯加蓄电池),我觉得可行,应急情况下么,疏散照明能满足基本的逃生照度,此时利用火灾应急照明的全部做一般走道照明也无妨,节约资源。即按照消防要求兼做一般走道照明。
     
 楼主| 发表于 2014-12-25 09:26:00 | 显示全部楼层
xhwnjut 发表于 2014-12-24 21:15
可采用集中EPS供电,解决教学楼走道二级负荷的问题,应急照明还是采用消防专用电源+单灯蓄电池方法,1/10的 ...

“1/10的备用照明是属于应急照明的范畴,和走道二级负荷两码事”这个我知道,但是咱们透过现象看本质,走道照明规定为二级负荷无非是正常照明断电后不至于发生危险,所以才规定要有备用电源,也就是要有备用照明(这里的备用照明是非火灾应急照明),这样的话我只要满足备用照明的照度要求不就可以了吗!  按照规范规定为二级负荷的话,这样走道的所有灯具都要有备用电源,实在没必要,个人认为走道在满足备用照明照度要求的前提下也是不会发生危险的!  所以我认为规范规定走道所有照明都为二级负荷是不太好的,浪费。   个人观点,还请指正!
     
发表于 2014-12-25 22:00:01 | 显示全部楼层
规范是没说明,保守角度理解是全部的走道照明都需要二级负荷,是有点浪费。
     
发表于 2014-12-26 16:25:38 | 显示全部楼层
这事简单,《教育建筑电气设计规范》8.6.2条第4款规定:应采用蓄电池作疏散照明自备电源,且连续供电时间不应小于30min 。没办法,还是要加。