账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12196|回复: 15

[求助] 乡镇卫生院负荷等级怎么定

[复制链接]
     
发表于 2014-12-22 10:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
RT,需要看哪些规范,没满足综合医院标准,只是乡镇卫生院
发表于 2014-12-22 10:50:31 | 显示全部楼层
涉及人身安全的也应参照医疗电气规范
     
发表于 2014-12-22 11:23:10 | 显示全部楼层
卫生院如果有不能长时间间断供电的医疗设备,则要自备柴油发电机组。
     
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:50:51 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-22 11:23
卫生院如果有不能长时间间断供电的医疗设备,则要自备柴油发电机组。

现在医院定的是一级医院,负荷等级最高定为二级。暂时考虑两台变压器,因为甲方特地说了,不要发电机
     
发表于 2014-12-22 15:05:53 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-12-22 14:50
现在医院定的是一级医院,负荷等级最高定为二级。暂时考虑两台变压器,因为甲方特地说了,不要发电机

当地供电局有两路高压电源么
发表于 2014-12-22 15:30:25 | 显示全部楼层
一路高压专用,两台变压器也能满足二级负荷要求
     
 楼主| 发表于 2014-12-22 15:33:49 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-22 15:05
当地供电局有两路高压电源么

我们这一路10KV高压,两台变压器,也算二级负荷,
发表于 2014-12-22 15:59:27 | 显示全部楼层
如果有个简单手术室的,配个UPS
     
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:11:25 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-22 15:59
如果有个简单手术室的,配个UPS

有一个口腔科的手术室,还有一个人流室和产科,感觉人流室和产科需要UPS口腔科不需要吧 ?
     
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:12:27 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-22 15:59
如果有个简单手术室的,配个UPS

还有就是急诊室按规范定了二级负荷,感觉UPS也不需要吧?
发表于 2014-12-22 16:53:39 | 显示全部楼层
从UPS角度看,二级负荷均不需要。作为医院特殊场所,即1类,2类场所的恢复供电时间要求,楼上说的几个场所考虑配备。市电转换时间不确定
     
 楼主| 发表于 2014-12-23 08:51:16 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-22 16:53
从UPS角度看,二级负荷均不需要。作为医院特殊场所,即1类,2类场所的恢复供电时间要求,楼上说的几个场所 ...

谢谢{:lol:}
     
发表于 2014-12-23 14:25:51 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-12-22 15:33
我们这一路10KV高压,两台变压器,也算二级负荷,

10kV一般T接的,不可靠,满足不了二级负荷要求。
     
发表于 2014-12-23 14:26:30 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-12-22 16:11
有一个口腔科的手术室,还有一个人流室和产科,感觉人流室和产科需要UPS口腔科不需要吧 ?

产科必须设备用电源。
     
发表于 2014-12-23 16:51:45 | 显示全部楼层
医院至少二级负荷,建议柴发,乡镇两路市电只能呵呵了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则