账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9175|回复: 7

[问题探讨] 关于住宅套内插座导线采用2.5平方,顾问公司判不符合规范

[复制链接]
发表于 2014-12-18 20:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于住宅套内插座导线采用2.5平方,顾问公司判不符合规范他们的意见是1、住宅电气设计规范照明、插座不应小于2.5平方需改为4平方,个人认为:我采用10A的插座9个,导线回路用2.5平方,开关用16A,便于保护,若采用4平方20A的断路器,对于10A的插座假如用电设备超过15A,而保护开关用20A,那么的话这个断路器不起作用。另外卫生间的插座我采用的导线也是2.5平方,顾问公司也让改为4平方,关键是卫生间淋浴是集中给供,没有什么用电负荷,各位同仁请给指点下!
发表于 2014-12-19 08:38:28 | 显示全部楼层
不应小于2.5平方需改为4平方
他们能随意更改规范
发表于 2015-1-4 17:19:54 | 显示全部楼层
顾问公司的意见,你和甲方讲清楚你的道理,让甲方定
发表于 2015-1-5 09:04:48 | 显示全部楼层
在顾问公司做过半年多
感觉他们心态有问题,就是要多提问题才能显出自己专业
很多可提可不提的,也拿来说事,太无趣了
     
发表于 2015-1-5 09:07:34 | 显示全部楼层
顾问公司没见过4平方的线吧!  简直扯淡  4平方的线接插座  怎么接啊!根本不好接线
发表于 2015-1-19 09:54:45 | 显示全部楼层
强列建议大家在规范满足的情况下,多多采用2.5MM2.施工真心没办法接线呀。
发表于 2015-1-19 11:09:58 | 显示全部楼层
施工4mm很难接吗?我设计插座都是4mm
     
发表于 2015-1-19 15:24:29 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》(GB50096-2011)第8.7.2.2条规定了分支回路截面不应小于2.5mm2;《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)第6.4.6条规定了插座回路支线不应小于2.5mm2。至于4mm2,一般配至柜式空调或是带两台挂壁式空调采用,配用20A微断。顾问公司如果提出要采用4mm2的导线,请其给出国家或地方的依据。毕竟导线规范的增大是要增加业主投资的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则