账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6661|回复: 13

[求助] TN-S系统中性线能安装熔丝吗?有规范条文没

[复制链接]
     
发表于 2014-12-15 22:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上海低压规程中TT有,TN-S呢?
     
发表于 2014-12-16 08:16:28 | 显示全部楼层
DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》

FUSE.jpg

二相三线——两相三线。

老康阁楼 为什么会说:上海低压规程中TT有,TN-S呢?

上海低压规程中性线“可安装熔断器”的规定是针对“单相回路”,但并不特别针对TT。

PS
个人还是建议上海低压规程这条规定改为:
……单相回路的中性线上不宜安装熔断器。

如果有断开单相回路中性线的需要,何不设置双极开关?
发表于 2014-12-16 08:51:03 | 显示全部楼层
中性线过流保护,是一篇文章
     
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:21:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-16 08:16
DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》

昨天有问题发生争论,我说TN-S系统中性线不能带熔丝,总工让我找条文,我没找到,只找到上海低压规程中有此项内容,领导说这是TT制,所以有此一问。
     
发表于 2014-12-17 10:02:55 | 显示全部楼层
不建议 中性线带熔丝 容易接触不好或者 中性线熔丝熔断 产生断零现象  断路器四级开关都慎用  感觉一个道理
     
发表于 2014-12-17 10:47:18 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2014-12-16 21:21
昨天有问题发生争论,我说TN-S系统中性线不能带熔丝,总工让我找条文,我没找到,只找到上海低压规程中有 ...


GB 50054-95《低压配电设计规范》
4.5.6.jpg

原倒是可以在 GB 50054-95 中找到依据,现 GB 50054-2011 删除了此条,原因不明。
     
发表于 2014-12-17 10:50:12 | 显示全部楼层
xiance 发表于 2014-12-17 10:02
不建议 中性线带熔丝 容易接触不好或者 中性线熔丝熔断 产生断零现象  断路器四级开关都慎用  感觉一个道理

单相两线“断零”与两相三线、三相四线“断零”的情况,有所不同。
     
发表于 2014-12-17 11:19:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-17 10:47
GB 50054-95《低压配电设计规范》

GB 16895.5-2012 低压电气装置 第4-43部分 安全防护 过电流保护
     
发表于 2014-12-17 11:21:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-12-17 11:26 编辑

除了隔离电器,中性线不得安装任何可切断中性线的过电流保护电器,中性线过电流切断相线即可。
     
发表于 2014-12-17 11:29:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-17 10:47
GB 50054-95《低压配电设计规范》

95版低规此条极为重要,删除可惜。
     
发表于 2014-12-17 19:30:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-17 11:29
95版低规此条极为重要,删除可惜。

建议今后规范、标准升版时,必须将“删”或“改”的原因写进条文说明。{:1_282:}
     
发表于 2014-12-17 19:37:30 | 显示全部楼层
原 4.5.6 条规定:“在 TT 或 TN-S 系统中,N 线上不宜装设电器将 N 线断开……” ——仅这句不妥,其他部分只要修正一下措辞,并无不妥。
     
发表于 2014-12-18 09:11:31 | 显示全部楼层
多相系统中中性导体分断
QQ图片20141218091010.png
     
发表于 2014-12-18 09:27:56 | 显示全部楼层
哦,IEC 标准规定在这里。
原 4.5.6 条规定和这条IEC 标准规定为啥被 GB 50054-2011 腰斩?

这条IEC 标准规定也是针对多相系统中的中性线,对单相似乎也无明确规定。
是否不存在“断零”问题,其他问题可以不必多加考虑?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则