《火灾自动报警系统设计》听说火规2013要求在首层设置启动全楼报警装置的火灾报警按钮,请问是哪一条呢?
“消防控制室内设置的消防设备应包括......、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。...” 这里的消防电源监控器怎么做呢?
CXH1301 发表于 2014-12-10 09:01 没有听说呀,火规里有这一条?
消防应急照明专题帖子汇总
hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 09:16 听说?光听说难免南辕北辙,楼主听说的可是这条:7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位 ...
7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。
罗其土 发表于 2014-12-10 11:36 启动全楼的声光是在《火灾自动报警系统设计》一书中,81业的4.8.1设计要求提及到;
CXH1301 发表于 2014-12-10 10:00 该功能如何实现那?哪位专家说说
hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 11:47 海湾的HX-100B火灾声光报警器可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制其启动。