账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24324|回复: 28

[施工探讨] 室外手孔井是不是必须要做?施工图纸上预埋线管经过手孔井,而实际不经过手孔井可...

[复制链接]
     
发表于 2014-12-3 09:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一张是施工图纸,假如按照施工图纸来做的话费管、费线、费人工,图纸上电表箱到各个配电箱线管是镀锌钢管50的,我们现在直接在一层底板上直接预埋SZ50管子,不经过手孔井请问是否可行。预埋线管如第二张图
6.jpg



7.jpg

     
发表于 2014-12-3 09:52:54 | 显示全部楼层
SZ50管子——这是什么导管?

满足这个,就没问题——

PG.jpg

     
发表于 2014-12-3 09:56:07 | 显示全部楼层
绝缘导管明、暗敷要求类同。
发表于 2014-12-3 10:47:36 | 显示全部楼层
感觉都不好,就在外廊走桥架,又好检修
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 10:56:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-3 09:52
SZ50管子——这是什么导管?

满足这个,就没问题——

我疑惑的是为什么设计院出的图纸要在室外做手孔井,导管或者电缆经过手孔井在进入商铺内。这不是浪费线管和电缆吗?设计院这样设计的目的想不明白,按照您的意思只要满足你提供的规范要求就可以,那何必多此一举做室外手孔井。

     
发表于 2014-12-3 11:50:23 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 10:56
我疑惑的是为什么设计院出的图纸要在室外做手孔井,导管或者电缆经过手孔井在进入商铺内。这不是浪费线管 ...

请做室外手孔井的设计人员介绍介绍。
     
发表于 2014-12-3 12:17:36 | 显示全部楼层
预埋线管如第二张图,我认为完全可以。
     
发表于 2014-12-3 12:40:31 | 显示全部楼层
沿街商铺无内走道这么做,为了各个商铺之间管线无交叉,目的只有一个:检修不去别家商铺,每个商铺保持独立性,至于手孔井尺寸,可以不用做稍微小点。没按图施工可是要承担责任的哦,哈哈
     
发表于 2014-12-3 13:02:58 | 显示全部楼层
1.楼主直接埋管有穿越其它商户,存在商户装修时弄断其它商户电源的风险。如能避免穿越其它商户,楼主的做法是最优的。
2.如无法避免穿越其它商户,且公共走道敷设线槽不影响美观(如有吊顶),则建议在公共部位敷设线槽。
3.如无法避免穿越其它商户,且公共走道敷设线槽影响美观,则建议采用室外埋管设手井的方式,但手井应尽量少且在室外隐蔽处或将井盖美观处理。设计院设计的手井过多可合并,如两户合用一个手井。

建议楼主与设计沟通、协商解决
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:12:34 | 显示全部楼层
谢谢以上几位元老的回复。。。
     
发表于 2014-12-3 13:35:25 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2014-12-3 12:40
沿街商铺无内走道这么做,为了各个商铺之间管线无交叉,目的只有一个:检修不去别家商铺,每个商铺保持独立 ...

sgf2002 发表于 2014-12-3 13:02
1.楼主直接埋管有穿越其它商户,存在商户装修时弄断其它商户电源的风险。如能避免穿越其它商户,楼主的做法 ...
尺短寸长 发表于 2014-12-3 09:52
SZ50管子——这是什么导管?

采用厚壁钢导管暗敷,不用担心“检修”和“商户装修时弄断其它商户电源的风险”等问题。

     
 楼主| 发表于 2014-12-3 13:59:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yan426426 于 2014-12-3 14:01 编辑
尺短寸长 发表于 2014-12-3 13:35
采用厚壁钢导管暗敷,不用担心“检修”和“商户装修时弄断其它商户电源的风险”等问题。

我们采用的是热镀锌钢管50敷设的,是那种消防管。厚壁的。 IMG_20141129_153020.jpg

     
发表于 2014-12-3 14:30:17 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2014-12-3 13:59
我们采用的是热镀锌钢管50敷设的,是那种消防管。厚壁的。

填充率不超40%,拉线不困难——放心好了,没问题的。

PS
1#楼最长一回配线管长度估计在22m左右,有两个弯(标配是控制在不超过15m),若是已经放大配管管径或原先填充率就偏低,就没问题,否则不妥。
     
发表于 2014-12-3 14:47:35 | 显示全部楼层
1、沿街商铺没有内走廊或屋檐的情况下,设置人手井是为了检修方便及保持各商铺的独立性。
2、貌似各个商铺面积不到,不知道选的多大的电缆,需要用SC50的管子?
     
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:52:31 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2014-12-3 14:47
1、沿街商铺没有内走廊或屋檐的情况下,设置人手井是为了检修方便及保持各商铺的独立性。
2、貌似各个商铺 ...

第一张图中这个 3awsp1电表箱出来是SZ40的管子,我下面提供下50管子内的电缆大小 19.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则