账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12355|回复: 16

[求助] 灯具的功率因数问题

[复制链接]
发表于 2014-11-19 11:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我的图纸,只说了要采用高效节能灯具。没有写功率因数。审图认为要写功率因数>0.9 。有这规范吗?咋没看到
     
发表于 2014-11-19 11:56:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-11-19 11:58 编辑

《建筑照明设计标准》GB50034-2013
7.2.7 使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿,荧光灯功率因数不应低于0.9,高强气体放电灯功率因数不应低于0.85。

猜测图审意见是按此条款提的!
发表于 2014-11-19 15:57:13 | 显示全部楼层
顺便问下,LED的功率因数为什么没有要求,配电子镇流器的荧光灯也没写要求
 楼主| 发表于 2014-11-20 08:39:46 | 显示全部楼层
LED的功率因数好像是0.95以上
发表于 2014-11-20 09:18:22 | 显示全部楼层
LED灯的功率因数,取决于驱动器(就是电源),只要驱动器的功率因数提高了,整个LED灯具的功率因数就提高了。
网上查的,不知道说的对不对,仅作参考
发表于 2014-11-20 09:20:11 | 显示全部楼层
顺便问下,LED有带蓄电池的应急灯吗
发表于 2014-12-2 16:01:09 | 显示全部楼层
我们这是要求写电气节能设计说明,采用高效节能灯具后面写上功率因素、照度、光源等等
发表于 2014-12-2 16:57:27 | 显示全部楼层
关于LED灯确实是取决于电源,在的LED灯的电源设计参数里面都标的很清楚,可以找相关厂家看一些资料
     
发表于 2014-12-3 08:18:40 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2014-11-20 09:20
顺便问下,LED有带蓄电池的应急灯吗

有,现在很多应急灯都是LED的了
     
发表于 2014-12-3 08:34:49 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-20 08:39
LED的功率因数好像是0.95以上

http://www.jdzj.com/p16/2013-1-7/13493.html
三、产品参数:
产品名称:36vled冷库灯
产品编号:BLJCW06-BB-E27
LED数量:72粒
外形尺寸:外径60mm,高度125mm
灯    杯:PBT阻燃,耐高温,抗老化
灯    口:标准E27
灯    珠:SMD3020/3528
发光角度:360°
功    耗:4W
输入电压:交流36V
色    温:2800K/6500K
发光强度:400流明
效    率:大于90%
PF(功率因数):大于0.65
防护等级:IP60
同比白炽灯:40W
同比节能灯:13W
连续工作:大于10小时
衰 减 率:2%1000小时
     
发表于 2014-12-3 08:47:56 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/6717732.htm?fr=aladdin
设计要求
防护罩设计要求 IP65 IP66
光源设计要求:工作温度 -55度~5度
适用电压 AC36 或 AC220V
环境湿度 98%~99.9%
抗冰冻老化
热胀冷缩系数:17.7×10-6米/℃
效率:85%
PF > 0.9
EMC 无EMC问题
THD < 20%
(一般)显色指数(RA 72
防护等级 IP65
防腐等级 WF1
防爆标志执行标准ExdeⅡCT4 GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079

 楼主| 发表于 2014-12-3 08:49:47 | 显示全部楼层
欧洲规定:小于25W的功率因数大于0.5
 楼主| 发表于 2014-12-3 08:51:06 | 显示全部楼层
欧洲规定:大于25W的功率因数大于0.9
发表于 2014-12-3 09:37:22 | 显示全部楼层
请教下,36vled冷库灯,设计时是~220V直接接入灯具(灯具自带变压器),还是要先变压成~36V后再接入灯具(灯具不是自带变压器)?
像地下室车库的LED灯是多少伏电压,设计时是否只要~220V接入灯具即可,灯具自带变压
     
发表于 2014-12-3 09:45:50 | 显示全部楼层
适用电压 AC36 或 AC220V——
AC220V 供电场所,就选AC220V;
AC36V 供电场所,就选AC36V。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则