闻见知行 发表于 2014-11-14 16:46 单看功率,1250kVA就不行
canghaicha 发表于 2014-11-16 17:20 我意思是说1台1250KVA的带一台机组能满足启动要求吗
闻见知行 发表于 2014-11-17 09:57 没问题,直接启动都无问题
rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:32 一台1250带一台680可以直启?启动压降能满足要求?说说道理或有过实例验证吗
闻见知行 发表于 2014-11-17 18:36