[求助] 请问微型断路器给电动机配电,最大能带多少千瓦?

[复制链接]
发表于 2014-11-11 21:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:请问微型断路器给电动机配电,最大能带多少千瓦?
发表于 2014-11-12 08:41:16 | 显示全部楼层
不能这么说,微断主要看短路容量是否满足要求
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:37:47 | 显示全部楼层
就说终端的好了,短路容量满足,30KW的电动机能用吗?
     
发表于 2014-11-12 22:30:34 | 显示全部楼层
个人意见不要超过15kW。

点评

能说说以15kW为界的道理吗?  发表于 2014-11-13 09:59
     
发表于 2014-11-12 22:34:34 | 显示全部楼层
容量太大,电缆比较粗,很难接进微断的进线端.
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:07:00 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2014-11-12 22:30
个人意见不要超过15kW。

这个是经验,一般好像都这么做,不过微断价格,安装空间有比较大的优势
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:08:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-11-12 22:34
容量太大,电缆比较粗,很难接进微断的进线端.

好像微断能接25平的线
     
发表于 2014-11-13 09:51:04 | 显示全部楼层
可参照一些大公司的电动机保护控制配合表,如施耐德,电动机15kW及以上主回路中的短路保护电器就是塑壳了。

点评

但ABB的选配表从0.37kW起就是塑壳  发表于 2014-11-13 10:05
     
发表于 2014-11-13 09:58:32 | 显示全部楼层
能说说以15kW为界的道理吗?
     
发表于 2014-11-13 12:46:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-13 09:58
能说说以15kW为界的道理吗?

没道理,呵呵。
     
发表于 2014-11-14 14:00:44 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2014-11-13 12:46
没道理,呵呵。

个人感觉有一定的道理。电机用的断路器和普通的断路器是有区别的~~~这个不是考虑短路电流的问题,而是启动电流吧~~~看那个曲线图嘛~~~A、B、C型的对比~~~

点评

也有D  发表于 2014-11-14 14:32
     
发表于 2014-11-14 18:09:25 | 显示全部楼层
15上一级17.5
17.5/.66/.8=33.2
33.2*1.75启动系数=58
63A
用BV35
好像也行
用好一点的微断,还能带更大的电机。
但是往往大功率的电动机,配上个微断,显得不配套。
好马配好鞍嘛。
靠得住的微断也不多见。