账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12673|回复: 12

[求助] 是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯

[复制链接]
     
发表于 2014-11-10 13:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个多层的工程,二层以上是那种室外走廊的,问走廊是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯
AOJUUFNTANJ8[5_A$~RU3V9.png

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-11-10 14:07:35 | 显示全部楼层
要做,公共建筑的疏散走道。要不天黑了失火也要疏散
     
发表于 2014-11-10 14:13:24 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-10 14:07
要做,公共建筑的疏散走道。要不天黑了失火也要疏散

CXH1301 你好粗心哦。

整理车间,是整理车间,看见没?
是工业建筑耶。
     
发表于 2014-11-10 14:15:57 | 显示全部楼层
这个工业建筑(整理车间)的火灾危险性分类
发表于 2014-11-10 14:25:11 | 显示全部楼层
建规:11.3.1除住宅外的民用建筑、厂房。。。5.公共建筑的疏散走道

点评

十有八九,楼主的案例(多层的工程)不是公共建筑。  发表于 2014-11-10 14:38
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:36:52 | 显示全部楼层
这个是个丁类的车间,还有一个丙类的车间跟这个情况类似,走廊一侧是扶手,那种户外的走廊。
     
发表于 2014-11-10 14:41:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-11 22:50 编辑

程若是工业建筑:
按现规范——
该工程若无其他特殊情况,可不设应急照明灯,
若是甲、乙、丙类厂房,应设疏散指示标志灯。

将来的规范规定?
不知道。
     
发表于 2014-11-10 14:43:10 | 显示全部楼层
再笑也是伤 发表于 2014-11-10 14:36
这个是个丁类的车间,还有一个丙类的车间跟这个情况类似,走廊一侧是扶手,那种户外的走廊。

丁类的车间,可不设。
丙类的车间,跑不了应设疏散指示标志灯。
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 16:49:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-10 14:43
丁类的车间,可不设。
丙类的车间,跑不了应设疏散指示标志灯。

也就是说丁类和丙类的车间,应急照明都可以不设置;;丙类车间需要设置疏散标志,对吗
     
发表于 2014-11-10 16:56:23 | 显示全部楼层
再笑也是伤 发表于 2014-11-10 16:49
也就是说丁类和丙类的车间,应急照明都可以不设置;;丙类车间需要设置疏散标志,对吗

还缺前提条件。
     
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:11:04 | 显示全部楼层

额,我说的“也就是说丁类和丙类的车间,应急照明都可以不设置;;丙类车间需要设置疏散标志”只是针对我这个工程的情况。。再说下厂房工程,回去我又仔细看了下规范,防火11.3.1条其实并没有对厂房内部是否需要设置应急灯有明确要求(即使是丙类),只是对前室和楼梯间有要求需要设置,疏散标志是有要求的,可以对照规范设置,,但是尺总说的还缺前提条件是什么呢???
     
发表于 2014-11-11 08:19:22 | 显示全部楼层
不设置消防应急照明,不意味着肯定不存在非消防的应急照明——

前提条件:
比如,应根据GB 50034-2013的3.1.2条2款2)项和5.5.3条2款之规定,看该工业建筑的车间内存不存在危险作业场所,然后确定是否设置应急照明灯(用于安全照明)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则