账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6299|回复: 9

[求助] 关于引下线超25m如何解决

[复制链接]
     
发表于 2014-11-6 13:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了个钢结构的大棚,柱距30m,引下线是否还需要考虑25m间距,只有顶棚。柱子,无维护结构
发表于 2014-11-6 14:05:50 | 显示全部楼层
需要考虑25米间距,但可以满足平均间距小于25米就行
     
发表于 2014-11-6 16:05:13 | 显示全部楼层
全球任何一个国家的规范,都是讲平均间距,不针对个别特殊情况。
     
发表于 2014-11-6 16:10:36 | 显示全部楼层
是否柱距全大于等于30m?
     
发表于 2014-11-6 16:19:14 | 显示全部楼层
不设专设引下线,即利用钢柱本身做引下线。
     
发表于 2014-11-6 16:25:30 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2014-11-6 16:05
全球任何一个国家的规范,都是讲平均间距,不针对个别特殊情况。

我上次有一个工程只有一个引下线超了25m其他都没有超,而且只超了两米左右,平均肯定不超25m,结果被审图的提了。

点评

能够不超?还是不得不超?若不得不超——审图提了,属超越权限。  发表于 2014-11-6 19:32
     
发表于 2014-11-6 19:29:13 | 显示全部楼层
只要所有的钢结构垂直支柱作为引下线,无需考虑25m的平均间距问题!!!
     
发表于 2014-11-6 20:19:52 | 显示全部楼层
25米间距是针对专设引下线来说的,规范的条文说明就是这么说的,“专设”指专门敷设,区别于利用建筑物的金属体。本条为强制性条文。所以以这个来提不是专设的引下线有点不合适。
发表于 2014-11-7 08:30:54 | 显示全部楼层
如果利用建筑物构造柱,不用考虑引下线间距,前提是所有垂直柱都利用,还得满足雷规的那个引下线黑体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则