账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6907|回复: 6

[问题探讨] 卫生间两个插座需各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-6 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间内有两个插座,各自引出PE线到卫生间LEB箱内吗?还是随便哪个插座引出一根PE线至LEB箱内。有哪本规范上对这方面有描述。

发表于 2014-11-6 09:05:06 | 显示全部楼层
应该是各自引线到LEB,地线不容许串

点评

没必要吧,PE和LEB就近接一次就行  发表于 2014-11-6 09:05
发表于 2014-11-6 09:31:43 | 显示全部楼层
PE不允许通过插座端子转接(所谓串连),要用“鸡爪子”方式连接(未来见新版GB50303),统一接LEB,没必要单接,而且从降低阻抗角度,也不应该单独将PE单独穿管,而是应该和L/N穿同一管中(详见王老600问等著作)。
     
发表于 2014-11-6 09:51:38 | 显示全部楼层
我觉的引一根LEB线把各插座PE连接就行

点评

赞同——不开断,就行!  发表于 2014-11-6 10:00
     
发表于 2014-11-6 14:55:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 plainlife 于 2014-11-6 14:56 编辑

将就近的一个插座的PE线连接到LEB即可!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则