账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10067|回复: 9

[求助] 已采用防火分区内双切箱给防火卷帘供电,卷帘控制箱还要不要自带蓄电池?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-3 16:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,有没有规范要求的。
     
发表于 2014-11-3 19:30:50 | 显示全部楼层
不需要蓄电池
发表于 2014-11-4 08:39:56 | 显示全部楼层
楼主想搞成三电源呀。。。。。
     
发表于 2014-11-4 08:46:07 | 显示全部楼层
不需要蓄电池
     
 楼主| 发表于 2014-11-4 10:06:47 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,这个问题是安徽某项目验收时消防大队的检查人员提出的,所以我向大家请教并确认下。
发表于 2014-11-4 14:19:43 | 显示全部楼层
借楼主宝地问个问题,每层都有防火卷帘箱,在一层井道里设一双切总箱,放射式配电至各楼层的防火卷帘控制箱,这种配电方式是否妥当?

或是必须在每层防火分区内单独设双切箱,再放射出去?
     
发表于 2014-11-4 14:30:48 | 显示全部楼层
可参考地方规范的规定,如:

7.3.15 当消防设备配电电源线路符合本规范7.3.13条的规定时,其供电系统可采用下列方式:

1消防水泵、消防控制室、消防电梯等用电设备的供电应采用双电源末级自动切换方式,双电源应由变电所或总配电室专线放射式供电;

2 设置在同一防火分区的防排烟设施、防火卷帘、消防排水泵等用电设备,可由本防火分区的双电源自动切换箱单回路供电至设备控制箱或设备,其供电线路长度不应超过30m

  3集中型蓄电池(EPS)可采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

     
发表于 2014-11-4 14:59:12 | 显示全部楼层
尼玛,消防大队又搞创新了啊
     
发表于 2014-11-4 17:09:08 | 显示全部楼层
1是不需要,2是EPS一般只供应急照明,很少供电力设备;3是防火卷帘要由每层防火分区内的双切箱供电,可与同防火分区的消防风机等其他消防设备共用双切箱。
     
发表于 2014-11-4 18:09:28 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-4 14:30
可参考地方规范的规定,如:

7.3.15 当消防设备配电电源线路符合本规范7.3.13条的规定时,其供电系统可 ...

集中型蓄电池(EPS)可采用树干式供电,市电双电源树干式也可以吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则