账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6009|回复: 11

防雷意见

  [复制链接]
     
发表于 2014-10-29 11:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程屋顶周边女儿墙很高,虽然是二类防雷建筑,但在女儿墙上设置接闪带已足以保护屋面,出图时还附了示意图,防雷中心意见仍然是要设不大于10x10或12x8的网格{:sweat:} 防雷.jpg
     
发表于 2014-10-29 13:09:53 | 显示全部楼层
防雷办有点教条
     
发表于 2014-10-29 13:10:36 | 显示全部楼层
防雷办提的没错。
发表于 2014-10-29 15:00:51 | 显示全部楼层
网格还有作用,你的接闪带一处没接好咋办
     
发表于 2014-10-29 15:26:52 | 显示全部楼层
你的设计没有问题。
     
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:35:20 | 显示全部楼层
看来大家意见不很一致啊
发表于 2014-10-29 21:25:40 | 显示全部楼层
接闪网格还有分流的作用
     
发表于 2014-10-30 16:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
防雷办意见有些教条
     
发表于 2015-1-21 14:41:23 | 显示全部楼层
4.3. 1 第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格

应该设
     
发表于 2015-2-5 16:12:49 | 显示全部楼层
楼主没错,屋面明敷网格主要保护防水层不被破坏,规范也说了如果防水层允许破坏,可以利用楼板钢筋作为接闪网格。女儿墙上接闪带能够保护到屋面不受直击雷,当然可以不用明敷接闪网格,可以在说明中注明利用楼板钢筋网作为接闪网格
     
发表于 2015-6-10 15:35:50 | 显示全部楼层
如果做了针的 话  难道还要做网格吗?
     
发表于 2015-6-10 16:08:39 | 显示全部楼层
如果审图师有研究GB50057-2010的5.2.12说明就不会要求楼主设接闪网格了。
“再如,在矩形平屋面的周边有女儿墙,其上安装有接闪带,在这种情况下屋面上是否需要敷设接闪网?当女儿墙上接闪带距屋面的垂直距离S(m)满足下式时,屋面上可不敷设接闪网。S>hr-√[hr^2-(d/2)^]"
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则