账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10806|回复: 25

[求助] 5盏400W金卤灯怎么配开关?

[复制链接]
发表于 2014-10-24 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
金卤灯400W,功率因数0.9,怎么配开关?主要是考虑启动电流的问题,求解答
     
发表于 2014-10-24 15:55:12 | 显示全部楼层
不配开关,直接断路器开关
发表于 2014-10-24 16:11:51 | 显示全部楼层
楼上正解,没有必要
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:02:35 | 显示全部楼层
OOO是我问错了,就是断路器怎么配
     
发表于 2014-10-24 18:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的直觉是C20A就可以躲开灯具启动
     
发表于 2014-10-24 19:19:52 | 显示全部楼层
启动电流几倍?
     
发表于 2014-10-24 19:30:45 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-10-24 18:49
我的直觉是C20A就可以躲开灯具启动

C16似乎也行。

458x5/(220x0.9)=11.57(A)
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)

保守一点,可以选C20。
     
发表于 2014-10-24 20:32:38 | 显示全部楼层
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)

请详细介绍一下
     
发表于 2014-10-24 21:13:15 | 显示全部楼层
890214 发表于 2014-10-24 20:32
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)

试着做个注解,若不对请尺总纠正。
【400+58(镇流器额定功率)】x5(灯具数量)/(220x0.9)=11.57(A)
1)11.57x6(金卤灯启动电流倍数)=69.42(A)<16x5(5In:短路保护整定值)=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8(降容系数)=12.8(A)

点评

甚合吾意。  发表于 2014-10-24 21:33
     
发表于 2014-10-24 21:15:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-10-24 21:30 编辑
尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:30
C16似乎也行。

458x5/(220x0.9)=11.57(A)

1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)

尺总,C型为什么是5In,而不是7In(我只看了某品牌产品样本的数据,忘记了看产品制造标准,问题解决了)
     
发表于 2014-10-24 21:27:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:30
C16似乎也行。

458x5/(220x0.9)=11.57(A)

5In,我搞清楚了,不好意思,尺总。
是根据这张表来的吧? forum.png

点评

然也!  发表于 2014-10-24 21:33
     
发表于 2014-10-24 21:35:34 | 显示全部楼层
要是没记错,有的厂家D型是10In~14In。
     
发表于 2014-10-24 21:38:33 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2014-10-24 21:15
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)

尺总,C型为什么是5In,而不是7In(我只看了某品牌产品样本的数 ...

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29107&extra=page%3D1&page=2
19#

得谢谢老诚哦,有图为证:
9.jpg

点评

必须谢谢老诚版主,同时谢谢尺总!  发表于 2014-10-24 21:40
     
发表于 2014-10-24 21:39:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-24 21:35
要是没记错,有的厂家D型是10In~14In。

尺总好记性! 1.jpg

     
发表于 2014-10-24 22:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
还请注意,金卤灯的启动时间较长,还需要根据启动时间来校验是否会发生热脱扣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则