账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2917|回复: 2

[问题探讨] SPD设置位置?

[复制链接]
发表于 2014-10-22 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近遇到的一个问题,情况如下:这是一个三层小别墅,地下一层,地上三层,层高3m,其中电业表箱设置在一层(一户对应一个,该楼2户),总配电箱设置在地下一层。我所设计的一级SPD位于一层表箱,总箱设2级SPD保护,问题来了,校对意见给出表箱里不让设SPD(理由为其属于电业,不在我们设计范围内),让我在总箱设一级SPD。我现在想问下,入户处SPD究竟设置在哪呢?   如果遇到高层住宅的话,那一级SPD岂不是要设在每户内?
发表于 2014-10-22 14:24:05 | 显示全部楼层
规范规定,由电源引入的配电箱设置一级,所以必须在电业表箱设置。供电局不设那是供电局的事
 楼主| 发表于 2014-10-25 10:43:26 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-10-22 14:24
规范规定,由电源引入的配电箱设置一级,所以必须在电业表箱设置。供电局不设那是供电局的事

那我知道啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则