账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5947|回复: 4

[求助] 一层的住宅或者商业建筑等电位联接要做吗

[复制链接]
发表于 2014-10-17 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大神,请问一层的小房子,做宿舍用,建筑面积200左右,高4-5米,防雷接地要做吗?还有里面有厕所,厕所要做等电位联接吗?怎么做?

     
发表于 2014-10-17 14:33:21 | 显示全部楼层
厕所就不用了,洗浴室才要做局部等电位联结,这小建筑达不到三级防雷不用做,至于接地还是做上为好。
发表于 2014-10-17 15:15:42 | 显示全部楼层
防雷做不做要算一下
 楼主| 发表于 2014-10-20 16:46:39 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-10-17 14:33
厕所就不用了,洗浴室才要做局部等电位联结,这小建筑达不到三级防雷不用做,至于接地还是做上为好。

接地只是绕一圈就完事了吗?需要添加引下线不?还有进户总箱还需要SPD不?
     
发表于 2014-10-20 18:58:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-20 19:00 编辑

接地只是绕一圈就完事了吗?
*利用基础接地极,再从MEB引出不锈钢到室外1米,接地电阻不足4欧姆时补人工接地体
需要添加引下线不?
*防雷不做
还有进户总箱还需要SPD不?
*要
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则