账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14310|回复: 20

[求助] 柴油发电机可以设置在屋顶吗

[复制链接]
     
发表于 2014-10-16 16:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
改建的建筑,需设柴油发电机组,请问可以设在局部建筑的屋面上吗?我这工程是13层的,但是有局部4层屋面,实在是没地方了,不知可否设在四层屋面呢?急!!!谢谢大家
发表于 2014-10-16 16:54:57 | 显示全部楼层
容量多大?一般应该可以,但应考虑震动、噪音、运输等问题
发表于 2014-10-16 17:17:42 | 显示全部楼层
l理论可行 但油管上楼比较麻烦
     
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:25:49 | 显示全部楼层
容量是190KVA,这个楼以前没双电源,为了报消防才设置的柴油机,但是还没有地方所以才想放在楼顶,运输,噪音之类的都没问题。就是不知道规范允许不。我是没查到
发表于 2014-10-17 08:24:59 | 显示全部楼层
应该没有问题,我曾经变电所放在屋顶
     
发表于 2014-10-17 08:29:48 | 显示全部楼层
13层二级负荷肯定有。
柴油机有室外型、类似箱变,小巧美观散热好。
最好直接放绿化带,看有没有地方了。
也可以放屋面。


3楼所说油管上楼,不一定需要。
如果油管上楼,可能要参照燃气管,外墙明敷,破坏建筑立面
估计油要一桶一桶送上去

运输——190kva柴油机2.5m长,看你电梯够不够深了。或者拆解运输、或者从外面吊上去
     
发表于 2014-10-17 08:57:36 | 显示全部楼层
屋面承重需满足要求才可以。
发表于 2014-10-17 10:28:49 | 显示全部楼层
按照我们院的经验,没有直接放在室外的,噪声很大,国产油机启动的时候滚滚黑烟很煞风景,搬运、管路、都是个问题,而且油机一般要单独做基础
发表于 2014-10-17 10:43:54 | 显示全部楼层
当然可以。不过没做过这样的。
     
发表于 2014-10-17 19:21:29 | 显示全部楼层
《高规》GB50045第4.1.3条:可布置在首层或地下一二层,不应布置在地下三层及以下。
该条文为强条,但没说放到其他楼层是否可以,从条文说明的意思来揣测应该不允许放到裙房屋顶
     
 楼主| 发表于 2014-10-17 19:39:39 | 显示全部楼层
嗯 谢谢大家 我觉得也是可以的  就不知道审图会怎审
发表于 2014-10-18 00:41:08 | 显示全部楼层
可以放到裙房屋顶,只要你能满足建筑本身的隔震、噪声要求即可,另外需哟方便的油料运输的通道即可。你的容量比较小,机载邮箱可能就够8小时燃油了,如机载的不足,可以再做储油间。
发表于 2014-10-18 13:47:28 | 显示全部楼层
你放雷怎么搞?那么大的雷电流下来不爆咋?伊顿的断路器放在柜子里都要做成坚固的防雷保护措施,并且有有辅助报警预告低高中和级别。
     
发表于 2014-10-18 16:26:13 | 显示全部楼层
最好事先征询当地消防部门意见。
     
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:12:04 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2014-10-18 16:26
最好事先征询当地消防部门意见。

谢谢大鼻山老师 {:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则