查看: 8541|回复: 12

[问题探讨] 防火卷帘的联动设计

[复制链接]
发表于 2014-9-23 22:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规4.6.3
1.联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面;在卷帘的任一侧据卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
请问:1.独立的感烟探测器是什么意思?是用来区别复合式火灾探测器的吗,还是另有所指?
       2.专门用于联动防火卷帘的火灾探测器是否需要接入总线报警回路,还是仅接入防火卷帘控制器,并不与总线报警回路相通?如果是仅接入防火卷帘控制器,那么是否应按图集14X505-1第9页提示3中所言,这几个探测器不计入设备数和地址数,32点的规定也不包括于此?
   另:关于4.6.4  2款中的规定,在系统图及平面图中是否需标明手动控制按钮控制线和联动控制器手动盘控制线?国标图集中未见由此标注。
因为新图集上并无防火卷帘联动控制的图示,且省标图集中关于防火卷帘的系统图也无详尽说明,鉴于本人初学者的低下水平,现在做地下车库的消防设计感觉十分别扭,求大神指点。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
sgf2002 + 7 好贴,估计大神说了也不算

查看全部评分

     
发表于 2014-9-29 17:58:44 | 显示全部楼层
独立的是指带独立地址,
发表于 2014-9-29 22:02:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-9-29 22:18:11 | 显示全部楼层
1.独立的感烟探测器是什么意思?是用来区别复合式火灾探测器的吗,还是另有所指?
*我的理解:独立的感烟火灾探测器是指不是“专门用于联动防火卷帘”的感烟火灾探测器。
       2.专门用于联动防火卷帘的火灾探测器是否需要接入总线报警回路,还是仅接入防火卷帘控制器,并不与总线报警回路相通?如果是仅接入防火卷帘控制器,那么是否应按图集14X505-1第9页提示3中所言,这几个探测器不计入设备数和地址数,32点的规定也不包括于此?
*图集和规范有矛盾的话,还得听规范的。否则要是超过32,要被提强条。
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:28:01 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-29 22:18
1.独立的感烟探测器是什么意思?是用来区别复合式火灾探测器的吗,还是另有所指?
*我的理解:独立的感烟 ...

问题是规范是丁总编的,图集也是丁总审核的,他自己说的话要是都自相矛盾的话,那我有理由不执行吗
 楼主| 发表于 2014-9-30 08:36:49 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-9-29 22:02
独立式火灾探测报警器。
即当报警控制器损坏,总线损坏时,仍能独立工作的探测器。
这条规定,道理也不大 ...

诚版,按你所言,如果报警控制器坏了,总线也坏了,即便火灾探测器仍独立工作,那又有什么作用呢,因为它已经发不出报警信号,我觉的规范编写组的专家智商不该如此吧,所以此处独立的感烟火灾探测器究竟什么意思,还麻烦诚版再斟酌斟酌,以解我心头疑惑
     
发表于 2014-9-30 08:52:42 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2014-9-30 08:28
问题是规范是丁总编的,图集也是丁总审核的,他自己说的话要是都自相矛盾的话,那我有理由不执行吗

从技术角度,图籍完稿在后,更完善点。
从审图来说,强条大于一般规范,规范大于图籍。
要怎么审,全看审图人员的心情。
假如你肯定要违反一个,那你是违反图籍还是规范。
何况在此处,你可以不违反规范也不违反图籍。
     
发表于 2014-9-30 09:27:01 | 显示全部楼层
防火卷帘的控制器附近一定要有隔离器。
3.1.6  总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
发表于 2014-10-3 18:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-6 09:32:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-8 14:52:36 | 显示全部楼层
越讨论越模糊
发表于 2014-10-8 15:45:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-12 18:31:44 | 显示全部楼层
中庭的防火卷帘,无报警系统,诚版怎么个看法?