账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10738|回复: 9

[施工探讨] 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑高度85.5米,需要如何做均压环?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-19 16:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法

                               
登录/注册后可看大图




有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确?

均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,楼板钢筋不用焊接成网格了吗

每层的金属门窗(假设南面和北面有10扇铝合金窗)到底是按照03D501-3图集来做等电位(等电位是不需与引下线做焊接,所以随便取铝合金窗下面的梁做焊接即可),还是做成均压环(均压环就不一样了,均压环是最终与引下线连接,所以属于防雷接地范畴而非等电位)。

                               
登录/注册后可看大图


     
发表于 2014-9-20 10:16:50 | 显示全部楼层
均压环是从首层做起的。一般每隔3层做一次。你说的二类45M以上,是防侧击雷的要求,做接闪器的,一般就是将建筑外墙上的金属门窗,空调外机等与建筑物金属体连接。是两个概念。
     
 楼主| 发表于 2014-9-20 14:04:56 | 显示全部楼层
my109 发表于 2014-9-20 10:16
均压环是从首层做起的。一般每隔3层做一次。你说的二类45M以上,是防侧击雷的要求,做接闪器的,一般就是将 ...

请问外圈梁筋取一根还是两根与引下线做连接,因为引下线是取两根16的钢筋,圈梁是不是对应也取两根与两根引下线做焊接呢

这篇文章让我对均压环和防侧击雷有了全面的认识
http://www.doc88.com/p-5116825717762.html
发表于 2014-9-20 18:45:13 | 显示全部楼层
链接的文章说的很好,现在实际都是按照那个思路设计的,现场施工时,一般是一根,如果不满16mm'的钢筋,就链接两根,如果是剪力墙可以用40×4扁钢或者直径12mm的两根圆钢链接。
     
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:36:01 | 显示全部楼层
awert 发表于 2014-9-20 18:45
链接的文章说的很好,现在实际都是按照那个思路设计的,现场施工时,一般是一根,如果不满16mm'的钢筋,就 ...

请问外圈梁筋取一根还是两根与引下线做连接,因为引下线是取两根16的钢筋,圈梁是不是对应也取两根与两根引下线做焊接呢
发表于 2014-9-22 09:52:04 | 显示全部楼层
学习了,真是不错
发表于 2014-9-23 17:20:08 | 显示全部楼层

可是雷规里,除了一类提到了均压环,二三类防雷建筑,为啥没再提啊
     
发表于 2014-9-25 13:49:18 | 显示全部楼层
好久没来,今天过来看看。
发表于 2014-9-25 17:10:13 | 显示全部楼层
进来看看,学习了
发表于 2014-9-25 20:51:07 | 显示全部楼层
可是雷规里,除了一类提到了均压环,二三类防雷建筑,为啥没再提啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则