账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36797|回复: 57

[规范条文] 消防配电采用矿物质绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2014-9-19 12:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新的建筑防火规范   10.1.10-3  条: 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。2006版的建筑防火规范没有要求,这么要求是不是有点高了?
     
发表于 2014-9-19 12:48:18 | 显示全部楼层
高多了  现在接触的甲方都很抵触采用矿物绝缘电缆,1个是造价高,1个是施工难度大
     
发表于 2014-9-19 14:11:07 | 显示全部楼层
改电缆基本不可能,那就只有加电井了。
规范还能改吗?
     
发表于 2014-9-19 15:12:57 | 显示全部楼层
真的有这条吗。。。那岂不是又复杂了一些

搞电气高风险。。稍不注意,就被判违规。。尼玛
发表于 2014-9-19 17:06:47 | 显示全部楼层
一个大井改成两个小井
     
发表于 2014-9-19 20:18:16 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-19 17:06
一个大井改成两个小井

要考虑建筑同意,两个小井 配电箱也不一定放的下
     
发表于 2014-9-21 09:04:10 | 显示全部楼层
这一条肯定得改,或者出补充说明。
矿物绝缘电缆不是随随便便用的,请理论联系实际,不要把自己所知道的最高档的东西拿出来普遍使用。
     
发表于 2014-9-22 18:55:03 | 显示全部楼层
编规范的人都是不食人间香火的.什么都用最好的东西.有必要么?
技术永远不能解决管理的问题,多花这么多钱,还不如多搞搞宣传或者实际演习或者多抓抓管理问题.
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:37:43 | 显示全部楼层
现在正式版已经出来了,这条确实没改。
     
发表于 2014-10-16 17:33:32 | 显示全部楼层
hulitao0104 发表于 2014-10-16 09:37
现在正式版已经出来了,这条确实没改。

正式版出来了吗?好像还是送审版吧
     
 楼主| 发表于 2014-10-16 18:06:13 | 显示全部楼层
应该是正式版的

2014版建筑设计防火规范GB50016-2014.pdf

1.56 MB, 下载次数: 139, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 09:05:23 | 显示全部楼层
编规范的又被厂家绑架了。
     
发表于 2014-10-26 17:47:34 | 显示全部楼层
这条规范估计是为了推广柔性矿物绝缘电缆而设置的。
不过如果使用柔性矿物绝缘电缆,设计不一定增加造价,一定可以节省能源,因为电缆截面下来了;
感觉设计会比以前容易些。
缺点就是电井要再加大些。
     
发表于 2014-10-26 21:54:33 | 显示全部楼层
将柔性矿物绝缘电缆当做矿物绝缘电缆使用,需谨慎!
发表于 2014-10-26 22:13:35 | 显示全部楼层
国内日立公司就生产很多消防电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则