账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5587|回复: 3

[求助] 请求开关与电缆的配合表

[复制链接]
发表于 2014-9-15 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问谁有开关与电缆的配合表,设计中不用再去找资料了,谢谢
     
发表于 2023-6-9 16:19:53 | 显示全部楼层
找各品牌技术样本里有
     
发表于 2023-6-9 16:39:00 | 显示全部楼层
        这种配合表,严格地说是不存在的。理由如下:               原理上应该是开关长延时脱扣器整定值,与线缆允许载流量的配合关系。但是——
        有些开关长延时脱扣器是分级可调的,非唯一值,可穷举。
        线缆的载流量随敷设条件而变,非唯一值,不可穷举。
        所以,你想要一张多少安的开关,配多大截面积电缆的表,这个懒偷不到。
     
发表于 2023-6-12 10:59:56 | 显示全部楼层
1.各家电缆工艺不同,相关载流量大小也会有不同;
2.在不同情况下的敷设系数不同,也会影响电缆选型;
3.电缆长度不同,受压降影响,电缆选型也会加大,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则