[求助] 住宅厨房到底装不装可燃气体探测器

[复制链接]
发表于 2014-9-15 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅厨房到底装不装可燃气体探测器,目前咋没有规范明确那?
     
发表于 2014-9-15 19:55:12 | 显示全部楼层
也想知道,顶起
不知道《建筑设计防火规范》中11.4.2条算不算
     
发表于 2014-9-15 20:50:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-9-17 09:04 编辑

根据新建规报批稿的精神,是要设置的

后注:看过24楼,才知到条文里是不包括住宅的厨房的
     
发表于 2014-9-16 08:57:40 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-15 20:50
根据新建规报批稿的精神,是要设置的

《建规》11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
《建规报批稿》8.4.3建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
请教:新建规报批稿的精神与原建规有何不同?
     
发表于 2014-9-16 09:22:33 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-9-16 08:57
《建规》11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。
《建规报批稿》8.4.3建 ...

原来的高规是没有这条的,现在的建规包括高层建筑
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:27:47 | 显示全部楼层
审图办应给出规范模棱两可时的原则,江苏在这方面较好
     
发表于 2014-9-16 09:38:04 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-16 09:22
原来的高规是没有这条的,现在的建规包括高层建筑

按照这种理解,在合并的建规生效之前,高层住宅的厨房可以不设可燃气体报警装置。而多层住宅如果不设就违反了强制性条文,可以这样理解吗?
     
发表于 2014-9-16 09:47:47 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-9-16 09:38
按照这种理解,在合并的建规生效之前,高层住宅的厨房可以不设可燃气体报警装置。而多层住宅如果不设就违 ...

实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了。比如,温州
     
发表于 2014-9-16 09:59:27 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-16 09:47
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了。比如,温州

实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了——

也得?
高层住宅设置可燃气体报警装置的“也得”,相对于谁而言?
     
发表于 2014-9-16 10:17:19 | 显示全部楼层
现行建规11.4.2条的条文解释中,民用建筑列举了锅炉房等场所,未提及住宅的厨房,有明确要求的是城镇燃气设计规范10.4.3条:住宅厨房内宜设置排气装置和燃气浓度检测报警器。此条文中的宜设置与建规的强制性条文显然份量是不一样的。建规11.4.2条是否包含住宅的厨房,争论也不是一两天了,也许只有规范编制者自己心里清楚,或者连他自己也不清楚。如果从设计本身来说,设上总比不设强,免得招惹是非。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-16 10:40:48 | 显示全部楼层
分析得有理有据。

DGJ 08-20-2013
11. 0.10  厨房设燃气泄漏保护装置。
     
发表于 2014-9-16 10:43:18 | 显示全部楼层
为何看不到 10# hbsjzsjy 先生的帖子了?
     
发表于 2014-9-16 11:20:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-16 10:43
为何看不到 10# hbsjzsjy 先生的帖子了?

我高升了,直接提拔到二楼了{:lol:}
     
发表于 2014-9-16 14:59:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-16 09:59
实际上有的地方已经要求高层住宅也得设置可燃气体报警装置了——

也得?

是在给我出考题吗?谢谢了!
     
发表于 2014-9-16 15:02:04 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-16 14:59
是在给我出考题吗?谢谢了!

岂敢岂敢,得罪得罪。

zz_1973 先生请勿动怒,这里存在一个逻辑关系。