账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2645|回复: 5

[求助] 我是来求助的!!!!

[复制链接]
     
发表于 2014-8-28 12:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在进行低压电缆热稳定校验时发现两个问题,请教各位大神:

第一个问题:

在工业与民用配电设计手册上的P213 发现计算公式是这个样子:
1.png

但是在《电力工程电缆设计规范》GB20217-2007的P63 发现的公式是这个样子的 2.png


一个是*100  一个是*1000  到底哪个对呢?或者两个都是对的?

第二个问题:
在对低压电缆进行热稳定校验时 热稳定系数C取多大呢?

手册上的表5-9 都是对高压的,低压在什么地方查呢?GB20217-2007 上到是有个计算公式,但是看着太复杂了!有简单的吗?!


     
发表于 2014-8-28 13:41:55 | 显示全部楼层
都对。
注意缆规cm。
     
发表于 2014-8-28 14:38:45 | 显示全部楼层
低压电缆:当短路持续时间0.1~5s时:S≥(I/k)√t,当短路持续时间小于0.1s时,s*s* k≥I*I*t,按允通能量选择。
     
发表于 2014-8-28 14:49:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2014-8-28 14:53 编辑
北方郎 发表于 2014-8-28 13:41
都对。
注意缆规cm。

电力电缆设计规范附录E中电缆截面也是mm而非cm,难道出过勘误?况且配电设计手册中Q是kA*kA*t,而附录E是A*A*t,如果热稳定系数是一致的,这两个公式总有一个是错的吧?
发表于 2014-8-28 15:11:32 | 显示全部楼层
亲,你那是高压短路热稳定校验,低压热稳定校验是三楼说的公式
     
发表于 2014-8-28 16:35:27 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-8-28 14:49
电力电缆设计规范附录E中电缆截面也是mm而非cm,难道出过勘误?况且配电设计手册中Q是kA*kA*t,而附录E是A* ...

注意缆规P64 电阻率单位,奇葩哇。最讨厌单位不统一。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则