账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6850|回复: 18

视频监控系统求教

[复制链接]
     
发表于 2014-7-9 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、        视频监控系统图有误,应按照模拟系统配置设备。
2、        视频监控系统图设备数量有误。监视器配置与末端设备不协调。
上面是审图老师提的意见,

我画的系统图

我画的系统图

应该怎么改呢
发表于 2014-7-9 18:00:21 | 显示全部楼层
图看不清 发个大点的看看
     
发表于 2014-7-16 14:24:42 | 显示全部楼层
很认真的审图人。。。一般都不提弱电的



1、        视频监控系统图有误,应按照模拟系统配置设备。

答复:也可以按数字监控系统配置。
为什么一定要模拟系统?


     
 楼主| 发表于 2014-7-16 14:39:50 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2014-7-16 14:24
很认真的审图人。。。一般都不提弱电的

对呀,而且为什么我用数字监控就不对了,打电话去问了审图老师,说的是你按照我说的改就行了
发表于 2014-7-16 23:02:25 | 显示全部楼层
你的系统图明显就不是数字监控系统啊,线型都是用的视频线啊
     
 楼主| 发表于 2014-7-16 23:35:57 | 显示全部楼层
数字监控系统不是这样的么?

点评

现在各设计院画数字监控的还不多  发表于 2014-7-17 07:58
发表于 2014-7-17 10:49:51 | 显示全部楼层
一般由厂家深化,审查不应该提
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 12:51:43 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-7-17 10:49
一般由厂家深化,审查不应该提

以前的项目,弱电也没提意见,这次不知道怎么了,弱电还提了3条
发表于 2014-7-21 16:18:24 | 显示全部楼层
1.jpg


2.jpg


3.jpg
发表于 2014-7-21 16:28:38 | 显示全部楼层
4.jpg

5.jpg

6.jpg
发表于 2014-7-21 16:30:06 | 显示全部楼层
以上分别为模拟、半模半数、数字的系统中心图和楼层图
供参考
     
发表于 2014-8-8 10:45:39 | 显示全部楼层
数字监控采用POE供电  这种技术可靠吗
发表于 2014-8-8 13:17:58 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2014-8-8 10:45
数字监控采用POE供电  这种技术可靠吗

厂家说可靠,专家说不好
发表于 2014-8-11 10:17:51 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2014-8-8 10:45
数字监控采用POE供电  这种技术可靠吗

可靠
但球机不能用POE供电,只有固定摄像机可以
发表于 2024-3-3 22:30:44 | 显示全部楼层
您好,您的这个系统图可以发我看下吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则